汽水管道壁厚计算说明

 
汽水管道壁厚计算说明

莆田燃气电厂工程 汽水管道壁厚计算说明

批准: 审核: 校核: 编制:


说明

直管的壁厚计算采用公式按照DL/T 5366-2006《火力发电厂汽水管道应力计

算技术规定》第6章所列的公式:

直管的最小壁厚计算公式:(按直管内径确定时)

Sm?pDi?2[?]t???2Yp?

2[?]t

??2p(1?Y)

(mm)

直管的最小壁厚计算公式:(按直管外径确定时)

S?pD0

m2[?]t

??2Yp

??(mm)

以上式中:

Sm: 直管的最小壁厚 (mm) Do: 公称外径 (mm) Di: 最大内径 (mm)

[σ]t:钢材在设计温度下的许用应力(由管道材料和设计温度在材料特性

数据库中查得) (MPa)

Y:温度对计算管子壁厚公式的修正系数,对于铁素体钢,480℃及以下

时Y=0.4,510℃时Y=0.5,538℃及以上时Y=0.7; 对于奥氏体钢,566℃及以下时Y=0.4,593℃时Y=0.5,621℃及以上时Y=0.7; 中间温度的Y值,可按内插法计算;当管子的D0/Sm<6时,对于设计温度小于等于480℃的铁素体和奥氏体钢,其Y值应按下式计算:

η:许用应力的修正系数,对于无缝钢管η=1.0; 对于纵缝焊接钢管,

按有关制造技术条件检验合格者,其η值按《管规》表6.1.3取用; 对于螺旋焊缝钢管,按SY/T5037标准制造和无损检验合格者,η=0.9

α:考虑腐蚀,磨损和机械强度要求的附加厚度 (mm) p:设计压力 (MPa)

(a) 直管的计算壁厚计算公式:(外径控制管) Sc=Sm+C; C=A Sm Sc:直管的计算壁厚 (mm) C:直管壁厚负偏差的附加值 (mm) A:直管壁厚负偏差系数

注:对于内径控制管直管的计算壁厚,应根据具体厂家的计算方法进行计算确定。 直管壁厚负偏差系数A按下列方式计算:

2. 管道设计压力和温度计算

设计压力和温度的计算参照DL/T 5366-2006《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》中方法计算。 3. 计算结果附表。