三相电气联动高压断路器分合闸时间超标分析

 
三相电气联动高压断路器分合闸时间超标分析

三相电气联动高压断路器分合闸时间超标分析

摘要:电力系统中母线、变压器、电抗器等不允许非全相运行的元件需采用三相联动高压断路器,本文详述了一起三相电气联动高压断路器分合闸时间超标问题,分析了断路器分合闸时间超标的原因,并提出了解决措施,指出了厂家设计生产、现场试验应注意的问题。

关键词:高压断路器,三相联动,分合闸,时间超标,非全相

1 引言

高压断路器是电力系统中的重要元件之一,在电力系统运行方式调整及对系统中故障的隔离起重要作用。高压断路器按操动机构配置分三相机械联动操作和分相操作两类:三相机械联动断路器三相共用一台操动机构,相间通过机械连杆连接,实现三相断路器的同时分合;分相操作断路器每相配置独立操动机构,可实现分相操作,若在汇控箱中增加联动操作继电器同时用电缆将三相操动机构连接起来,可实现三相电气联动操作。目前我国电网中110kV及以下系统均采用三相机械联动断路器;220kV及以上系统中线路单元高压断路器因考虑系统联网运行可靠性以及线路故障中单相故障占比高等因素,多采用分相操作断路器;对于母线、变压器、电抗器等不允许非全相运行的元件则需采用三相联动断路器。三相联动断路器有三相机械联动与三相电气联动之分,220kV及以上电压等级的高压断路器极间距较长,因加工安装工艺复杂等原因三相机械联动方式可靠性稍低[1]【1】,现场应用的三相电气联动断路器较常见。

2 220kV及以上三相联动断路器现场应用现状

在前些年对不允许缺相运行的母联、变压器、电抗器等元件需采用三相联动高压断路器的场合,常采用三相分相操作断路器,同时配置断路器非全相(三相不一致)保护加以解决。近些年,随着国外高压断路器产品的引进,三相机械联动高压断路器在电网中的应用逐渐增加。某变电站在扩建主变时,技术协议中既要求主变220kV侧断路器应为三相联动操作方式,但未注明采用三相机械联动方式,供货商提供的现场设备采用了三相电气联动操作方式的高压断路器。

3 三相电气联动断路器电气回路介绍

此工程项目厂家供货的主变220kV侧三相电气联动断路器型号为LW10B-252W/CYT-50,采用三相独立操动机构,在A相机构箱中通过联动操作继电器以及相间电缆连接实现三相断路器的同时分合闸操作。机构二次接线如图1所示,图中绘出了主分闸回路、合闸回路、A相主分闸线圈和合闸线圈部分,副分闸回路和B、C相分合闸线圈与此相近。从图1中可知,在进行断路器合闸