日常锅炉电气故障的处理措施

 
日常锅炉电气故障的处理措施

日常锅炉电气故障的处理措施

摘要:本文通过对工业锅炉在控制过程中难免会出现一些常见的电器故障,阐述了如何简单了解锅炉电器在日常生产生活中出现问题如何解决,来满足当前工业生产需要。同时论证了锅炉电器控制系统中各个电器执行器之间的逻辑关系从而得出了如何更加准确地判断锅炉电器出现的问题,更加方便地处理问题,让更加提高锅炉的使用效率,提高生产率。

关键词:锅炉;循环泵;触点;信号;模拟量;变频器

前言

一般导热油锅炉都有循环泵(一用一备)、引风机、鼓风机以及锅炉炉排(固定炉排锅炉除外)组成,对于循环泵的电路控制基本上都是由直接启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动等这几种控制方式。一般引风机、鼓风机、炉排也是由直接启动星三角启动、自耦变压器降压启动、软启动、还有变频启动,其中的自耦变压器降压启动、软启动方式对于引风机和鼓风机来说很少用(这两种控制方式最害怕的是频繁启动),大多是直接启动和星三角和变频启动方式。在日常生产和生活中凡是用到锅炉的地方最头疼的是害怕锅炉因为电气控制方面的问题耽误生产、生活,如果因为是电气原因造成的停产,总想着可以尽快可以恢复生产,但是就是解决不了实在是很遗憾,所以在此就锅炉常见的一些电气故障处理措施和同行的老师和同事做一个交流,希望能给大家一点帮助。

故障原因分析

首先,检查一下锅炉的循环泵是不是还可以工作,如果是循环泵的控制部分不能工作而导致整个锅炉停产,那十之八九就是因为循环泵的电器部分问题,导致的锅炉全面停产。那么如果对于循环泵的控制维修只需注意检查2点:1、将循环泵的动力电给切断,只保持控制电路电源,便于检修。然后,首先检修循环泵的主触点是不是因为大的电流而导致主触点焊死的现象,如是这样而导致跳闸,那只能更换接触器了。如果是星三角控制方式或者是自耦变压器降压启动方式更应注意是不是有主触点焊死现象,一旦是这种控制方式的话一定要检查主触点的烧结原因,以及询问锅炉操作工再出现故障时是不是有异常现象或声音出现,便于判断、解决出现的问题,首次要解决主接触器的更换,然后将动力电源关掉后,再进行简单的动作测试,来检查电器控制的动作是不是正确,然后再用万用表来测试三相主电路是不是各自导通后,最后再送动力电来启动电机。2、检查循环泵的自锁电路的辅助触点,有时会有假象:即接触器动作虽然正确,但是总是吸不牢或过一段时间电路又重新断开,建议更换辅助触头,基本上就可以


将循环泵不启动或总是报停的情况。

另外对于接触器还有一种情况,在实际生产或生活中经常遇到,那就是有时会听见接触器在启动时有“吱吱。。”的声音,不少人对此总是感觉很费解,其实这个问题很有可能是接触器在使用过程中进入脏的东西或异物了,或者是吸合的线圈接触面有锈蚀的现象产生,导致内部的2个线圈接触吸合不牢造成的,解决的办法是将动力电源和控制电源给去掉后,用大的一字螺丝刀将接触器全部拆掉后,后壳上有个固定螺丝逆时针转动(再用大的一字螺丝刀)给拧开,即可打开接触器的线圈固定卡,轻轻将动线圈给抽取出来,再上下晃动接触器仔细听内部是不是有异物现象。同时,用细砂纸小心打磨一下锈蚀的线圈端面,将锈迹去掉。然后,去掉异物重新将线圈给装进去,再送电基本上是可以排除怪异的“吱吱。。。”声。并且保护接触器使用寿命。

其实,接触器是在控制系统中的一个常用件,同时也是个易损件,只要了解它的常用特性后,还是很实用的。

如果循环泵可以启动,引风机、鼓风机启动不起来的话,可能情况是引鼓风的自身控制电路出了问题,或者是是锅炉安全前提条件出现问题,前提条件无外乎常见几种是锅炉的整体系统的压力、系统超压或超温会导致循环泵启动不起来,可以快速就判断是接触器还是前提条件引起的方法是,将接触器的启动条件直接用一根导线给短接起来即可,如果再次启动该电路,如果能够启动的话那就是该启动条件有问题;如果还是启动不起来那就根据检修循环泵的方式来检修接触器的方法。另外,引鼓风和炉排的控制也有变频其控制方式,如果是变频控制方式的话,首先检查一下变频器内部的故障记录,如果有过电流、过电压等报警记录的话,那主要检修重点放到电机和机械部分是不是有坏件和机械部分有没有卡的现象。如果变频器的内部没有相应的故障记录,那需要检查变频器的启动电路,一般情况下变频器的启动电路主要由2部分组成:1、变频器的开关量控制电路,2、另一部分是变频的模拟量电路控制部分。这两部分电路是对变频器的启动起到决定性作用,缺一不可。其实这里也是有简单快速判断的方法:将变频的开关量控制端子找到,还是用一小截20公分的软线直接将其短接,再用一小截20公分的软线将模拟量端子短接起来,看看变频器是不是可以启动,如果不启动,可以参照变频器的手册来检查一下变频器内部相关的启动参数是不是有人不小心给更改了,如是的话将其更正过来,一般启动参数要设为外部端子控制和模拟量外部控制,设置模拟量通道是AI1还是AI2,并且一定要检查设置和实际的控制端子是不是对应起来。如果不是一定要更正过来,否则肯定启动不了变频器。这些都检查完后在启动不了变频器的话,那估计就要更换变频器了(因为变频器在使用过程中最害怕长期的过载,或者是雷击,这些是很常见的变频器损坏原因)。

对应措施(几项措施)

一般锅炉电气维修首先要有该电控柜的图纸,如果没有图纸的情况,必须要懂得锅炉电气的控制系统之间的逻辑关系,只有熟悉锅炉系统后才可以快速的判断电气故障的问题所在。在检修锅炉电气时需要一看二闻三分析,主要观察主


要的电器元件是不是具有损坏的现象,再者用鼻子闻闻电气控制柜内是不是有异味,并检查出是哪个器件出现问题的,再通过上面的分析方式来解决问题,更换器件。之后一定要先检查动作是不是正确后,再送动力电启动设备;在前面的看和闻的过程之后才有可能去分析问题的所在,千万不要没有目的的去随意估计哪里有问题,就去拆、查电路。只有有方向的去检查电路、分析电路才能快速的分析、准确判断、并且解决问题。

结束语

平时使用过程要注意保养,在锅炉停机的情况下要对锅炉控制系统内所有的电器元件要进行吹扫,保持电气柜内的清洁,减少电器元件触点之间的灰尘而导致因空气电阻的增大,而导致在启动时产生大的电流,出现火花将触点烧伤的现象,这样大大的减少了电器元件的使用寿命,同时也大大减少设备在运行过程中因为电器设备的故障造成的没有必要的停机,而耽误生产。