导读:注:TA变比折算只适用于差动保护,但在充电、过流等保护中,保护瞬时跳开I母所有连接元件,保护瞬时跳开II母所有连接元件,7、母联充电保护试验,合“充电保护投入”压板,充电保护自动展宽300ms,2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,注:a)充电保护的时间整定不能超过300ms,否则充电保护不会动作,c)、差动保护是否启动母联失灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延 注:TA变比折算只适用于差动保护。例如,母联变比为600/5,其他回路为1200/5,则在母联加5A电流,经差流折算后的电流是2.5A。但在充电、过流等保护中,母联电流不受TA变比折算的影响,如上情况,只要在母联上加入大于实际定值的电流即可,不需要加2倍的动作电流。
11)、补跳功能试验
将母线上任意元件的刀闸位置断开,在保证电压闭锁开放的条件下,做I母差动试验,保护瞬时跳开I母所有连接元件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件;在保证电压闭锁开放的条件下,做II母差动试验,保护瞬时跳开II母所有连接元件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件。
注:对于单母分段接线元件的划分:若最大单元数是偶数,采用最大单元数除以二,前一半单元默认在I母,后一半默认在II母;若最大单元数是奇数,则采用最大单元数加一然后除以二,前一半单元默认在I母,后一半默认在II母。分段元件始终默认1#单元。
7、母联充电保护试验
合“充电保护投入”压板
1)、自动充电:母联断路器断开(母联TWJ存在),其中一段母线正常运
行而另一段母线无压,当母联电流从无到有时判为充电状态,充电保护自动展宽300ms。若在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路
器。
手动充电:给母联充电闭锁一个开入,在一条母线正常运行,另一条母线无压的条件下,若母联电流从无到有时即判为充电状态。在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路器。
2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,若母联电流持续存在,充电保 护启动母联失灵,经母联失灵延时跳开所有连接在母线上的元件。
注:a)充电保护的时间整定不能超过300ms,否则充电保护不会动作。
b)对于单母分段接线,由于其刀闸位置是由软件定的,一母停运的含义仅为该母无压;对于双母线接线,一母停运含义除了无压之外还要判该母线无刀闸位置引入。
c)、差动保护是否启动母联失灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延时后母联电流大于差动保护定值中的母联失灵电流即可。
d)、手合开入持续5s则告警手合开入异常。
8、母联过流保护试验
合“过流保护投入”压板
当母联TA电流大于母联过流保护电流定值时,母联过流保护经整定延
时动作跳开母联。装置设置了两段母联过流保护和两段母联零流保护,每段可以独立整定,用户可以根据需要选用相应的控制字来实现。
9、母联非全相保护试验
合“非全相保护投入”压板
短接装置的非全相开入即“母联合位”开入,在母联TA上加入零序电
流(只要三相电流加的不平衡就产生了3I0),大于整定的母联非全相电流定值,母联非全相保护动作经整定的延时跳开母联。
10、电压闭锁功能试验
合“差动保护投入”压板
在三相电压完全正常情况下作差动保护电流试验,差动保护不会出口。让差动保护电流满足条件,改变电压,直到差动保护出口即可验证电压闭锁功能。
由于低电压、负序电压和零序电压动作时没有相应的动作报告和信号,做电压闭锁功能试验时,为了区别是哪个电压开放的保护,比较好的一个方法是更改定值,例如,做负序电压试验时,可以将低电压整定很低,零序电压整定很大,保证负序动作时低压和零压不满足,这样,可以依次校验出低电压(相电压)、负序电压和零序电压。
11、断路器失灵保护试验
合“失灵保护投入”压板
a)自带电流模式:将“失灵电流投入”控制字置1
在保证失灵保护电压闭锁条件开放的前提下,短接任一分相失灵启动触点,并在对应单元的对应相别中加入大于失灵启动的电流,失灵保护起动后经跟跳延时再次动作于该断路器,延时确认仍没有跳开后,经跳母联延时动作于母联断路器,经跳失灵母线延时切除该单元所在母线上的其他连接单元。
失灵保护自带电流模式可以分为固定电流模式和非固定电流模式,固定电流模式默认失灵电流为0.2In,非固定电流模式提供了各支路的失灵电流定值,由用户自行整定。
b) 无电流模式
在保证失灵保护电压闭锁条件开放的前提下,短接除母联外其他单元的失灵开入,断路器失灵保护经跳母联延时跳开母联,经跳失灵母线延时切除相应母线上的其他连接单元。
失灵开入持续2s存在则告警失灵开入出错。
12、TV断线试验
合“TV断线闭锁投入”压板
中性点接地系统TV断线判据为:
1)、三相TV断线:母线三相电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;
2)、单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。
中性点不直接接地系统TV断线判据为:
1)、三相TV断线:母线三相电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;
2)、单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V;
3)、两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。
持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护。
注:作TV断线试验必须同时也投入差动、充电或断路器失灵等有电压参与运算的保护压板。
13、开出检查
1)、跳闸开出检查
方法一:短接母联(1#)刀闸位置,做充电试验,动作出口,1#元件的
跳闸接点应导通;短接2#元件刀闸位置,模拟母线区内故障,做差动试验,动作出口,2#元件的跳闸接点应导通。
依次类推,分别校验每一路元件的跳闸回路。
方法二:按“SET”键进入主菜单,在“开出传动”菜单下依次开出各路
跳闸命令,对应的接点均应导通。
2)、信号接点检查
方法一:按照上述试验方法做有关试验,依次使各种信号发出,各保护
对应的信号接点(共有两副,一副瞬动,一副自保持)应导通,退掉试验仪,则瞬动接点不导通而自保持接点仍然导通,按下复位按钮,则自保持接点也不导通。
方法二:按“SET”键进入主菜单,在“开出传动”菜单下依次开出各保
护信号,对应的接点均应导通。
3)、“失电告警”检查
在通电情况下,测量失电告警接点应不导通,关掉装置直流电源,则导通,再打开直流电源,接点又不导通
14、投运前的准备工作
a) 做电流互感器的升流试验,确保变比和定值一致;
b) 确保接入装置的电流的相别和极性正确;
c) 投入直流电源,运行指示灯亮,其余指示灯灭;
d) 核对保护定值清单,无误后存档。
1更多内容请访问久久建筑网
5、带负荷时的检查项目
a)检查A、B、C相大差、各段小差的差动电流是否平衡。 b)检查各段母线的三相电压是否正常。
c)检查装置面板液晶显示电压幅值和角度与运行状态是否相符。 d)确认无问题后按调度命令投入保护压板(一次只能投一个压板)。 e)检查面板显示保护压板状态应与投入的一致。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。