一、开机前的检查工作

1.检查供电设备的电压、电流等是否正常

2.检查设备的各项参数是否正常

3.手摸压缩机加热器是否加热

4.高低压的参数值是否正常

5.各个阀门开启是否正确

6.未开启的主机、循环泵、潜水泵需将阀门

关闭,并切断电源

二、开机顺序:

循环泵

潜水泵

主机

1.确认主机已经预热8小时,压缩机底部已经加热到30

度以上

2.检查水泵的电压和电流(运行电流不能大于额定电流)

3.系统压力是否正常

4.检查是否需要排气

5.检查水路是否畅通和正确

6.再次检查阀门开启是否正确

7.检查主机的高低压值是否正确

8.通过目测镜检查主机的油位和冷媒是否合适

9.核实正确后,最后一步开启主机

10.如果系统停止运行一段时间后,再次运行时,循环水泵需要人工波动一下。

三、关机顺序:

主机、潜水泵、循环泵

确定主机完全卸载后5分钟,才可以关闭循环泵和潜水泵

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、运行期间的检查工作


1.井水的出水温度在8.5度时需要关闭一台潜水泵

2.查看出井水、热水的出回水温度、主机的高低压值,两小时做一次记录

3.检查电线电缆的电流和温度是否正常热水的供回水温差达到6.5-7度时,拆洗过滤网 (白班)

4.旋流除砂器和井水过滤器三天清洗一次(白班)

5.潜水泵五台投入运行后室外井系统每天巡逻二次,检查井水的回灌情况(夜班0:30 -6:30)

五、系统节能

系统运行正常后,节能管理操作规程

1.利用峰谷电价进行蓄热、放热的操作。

2.在白天的高峰电价时段不得开机,根据外面气温确定是否进行放热运行、需要放热 运行时确定放热时间,夜间的高峰电价时段进行放热运行。交接班时,做好压缩机运行时间(内部时间)、蓄热和放热时间、采暖温度、蓄热温度的记录,每周汇总后交给上 级领导。

3.主机在高峰电时段前两小时进行全负荷运行,根据温度情况确定高峰电时段的停机时间。

4.采暖主机和生活热水主机在关机后,必 须关闭循环泵和潜水泵。

5.检查蓄热水池和生活热水箱是否密闭,检查是否有散热的地方。

6. 生活热水主机只能在低谷电时段开启,相关部门检查楼道的保温情况、阀门的开启情况。入住率不高时,调节楼道阀门。通过流量仪测定入户水流量和温度,确定不热的原因后,进行整改。

六、设备的保养与环境卫生

1.根据设备的保养手册进行设备检查与维护

2.按公司的值班表分配清洁人员

3.设备、配电柜上的灰尘按要求清理干净

八、奖罚制度

1.遇到供电事故,立即切断主电源保护设备,如果操作失误或延误时间造成设备损坏的将予以赔偿。

2.未经公司允许的人,不能进入机房和配电室,发生事故将予以赔偿。

3.调试人员设置的参数未经同意,私自进行调节的一经发现将予以罚款。


4.未按操作程序进行的开关机(通过错误代码)、误操作系统阀门、水泵等将予以罚款,严重者开除,发生事故的将追究责任。

5.根据规章制度的要求做好本职工作,根据公司制定的奖励制度进行奖励。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。