中国电力建设企业协会 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》
DL/T 5295-2013 环保专业
2014 年 10 月
杭州
中国电力建设企业协会
概要
政策背景
主要 内容
编制依据 分系统调试质量验收 整套启动调试质量验收 应用及建议
调试专委会
中国电力建设企业协会
政策背景
缺少脱硫脱 硝验评标准
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996)
《火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程》 (DL/T5403-2007)
《国家能源局关于下达2009年第一批能源领 域行业标准制(修)订计划的通知》
修订验评标准 (脱硫+脱硝)
调试专委会
中国电力建设企业协会
编制依据
《火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程》 (DL/T5403-2007) 主 要 编 制 依 据
《火力发电建设工程启动试运及验收规程》 (DL/T5437-2009) 《燃煤烟气脱硝技术装备》(GB/T21509-2008)
《燃煤烟气脱硝技术装备》(GB/T21509-2008)
调试专委会
中国电力建设企业协会
一: 质量验收范围的划分
分系统调试
锅炉单项 工程调试质 量验收汇总
SNCR 的 氨 喷射系统从 略
调试专委会
中国电力建设企业协会
二: 应用注意事项 无吸收剂制备系统; 一:海水脱硫
分系统调试
《火电厂烟气海水 脱硫工程调整试运及 质量验收评定规程》 (DL/T5436-2009)
无石膏处理系统;
有海水恢复系统;
取消增压风机; 二:配置变更
取消GGH;
取消脱硫挡板;
从简执行
调试专委会
中国电力建设企业协会
一: 质量验收范围
整套启动调试
启动条件确认
脱硫、脱硝、环保监测设施等试运完成,并办 理验收签证,技术资料齐全
整套启动试运
综合指标验收
负荷确认、自动投入率,试运经济指标、满负 荷试运曲线
调试专委会
中国电力建设企业协会
二: 整套启动试运质量验收
整套启动调试
锅炉单项工程各单位 工程试运完毕后,填 写单项工程试运质量 验收汇总表
调试专委会
中国电力建设企业协会
一: 应用注意事项 1.验收表根据机组情况合理删减
应用及建议
2.验收标准结合环评批复、国家最新环保标准
二: 建议 增加超低排放的验收表,比如湿式电除尘器、MGGH 等设备
调试专委会
中国电力建设企业协会
陈 彪
13777429326
调试专委会
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。