煤矿井下电气设备保护与维修技术探讨
摘要:井下电气设备的安全工作,关系到煤矿的整体安全。文中首先指出了井下电气设备的常见故障和可能导致的事故,提出了保护措施的要点,认为加强保护的关键在于按照设计和规范进行。在维修维护方面,应以维护为主,注重维修后检查的重要作用。
关键字: 煤矿;矿井;电气设备;电缆
Abstract: the safety of the underground electrical equipment, in relation to the whole of the coal mine safety. This paper points out that the underground electrical equipment in the common faults and may cause accidents, the protective measures are put forward, the main points of the key lies in that strengthening protection in accordance with the design and standard. In the maintenance maintenance, should give priority to in order to maintain, pay attention to the important role of check after repair.
Keyword: coal; Mine; Electrical equipment; cable
0 引言
在煤矿安全工作中,井下电气设备的安全工作是至关重要的一部分。近年来发生的瓦斯煤尘爆炸事故中,引火源大部分是由于电气设备引发的电火花。由于矿井内的生产环境复杂,空气湿度大,工作条件差,空间狭小,导致电气设备极易受到砸压,从而导致绝缘损坏,威胁到人员安全和生产安全。最常见的事故就是人员触电、设备漏电、短路等,这一方面影响到了人员的安全,另一方面也会影响安全生产。为了避免和解决这些问题的发生,首先要保障电气设备的安全,其次是加强电气设备的维修维护,从而预防各类事故的发生。
1 井下常见电气设备故障、事故及保护
井下常见的电气设备故障,主要是由于绝缘问题引起的,其结果可能表现为漏电、过流、失爆等。
漏电故障
漏电情况最常出现的是在电缆上,其原因往往是外力破坏,可能是运行过程中由于机械、设备、人员、工具等原因导致的破坏,也可能是在安装敷设过程中导致的破坏。轻微的破坏在初期不易发现,但由于井下的恶劣环境,特别是在潮湿、浸水等状况下,会快速产生锈蚀,加速破坏,最终导致绝缘损坏,发生漏电。一处发生漏电被称为集中式漏电,而线路整体性的绝缘降低则成为分散性漏电。
漏电故障的危害主要是对人员造成的触电等,还有可能导致设备停运,最严重的情况便是引起火灾、爆炸等严重事故。由漏电原因可知,对于漏电事故的保护措施,除设置漏电保护装置外,更重要的是在安装过程中的安全细心,以及运行过程中避免浸泡和外力破坏。有效的技术措施是将漏电保护、接地保护、电容电流补偿、监测等手段有机结合,应特别注意绝缘监测和绝缘检查,将故障和事故的发生可能性降到最低。
过流故障
过流故障是指电气设备的运行电流超过额定电流,并在超过最大允许电流的允许时间。过电流的原因,可能是负荷过大,但更可能是设备的部分短路、接地等情况的发生,配备必要的过电流保护可以避免长时间过电流运行导致的绝缘老化、降低寿命等后果,更可以避免设备烧毁、火灾、爆炸等事故的发生。过电流保护的一大优点是简单可靠,其缺点是灵敏度稍低,因此应在保护的选择上注意提高灵敏度,全力保证安全。熔断器是一种常用的保护设备,但在使用时特别要注意检查熔断器是否良好,其性能是否能达到要求,以及熔断器熔断电流的相互配合,既要保障能够在发生短路时有效的断开故障,又要避免越级断开,从而切断了未发生故障的设备,导致影响面扩大。在预防方面,主要应注意的是日常检查的细致和重点设备、重点地区的特别检查,大量运行经验表明,过往出现过故障的设备和地点,再次出现故障的可能性很高。
预防人身伤亡事故
与设备事故相比,人身事故更应引起特别重视,设备有价,生命无价,管理人员和工作人员都应在脑中牢固树立这样的安全意识。人身事故最常见的类型是多种原因导致的触电。为了防止触电事故的发生,最重要的是坚决执行《煤矿安全规程》等相关规程的安全措施,保障安全用电。触电可能是由于人体直接接触到带电部分导致的电击,可能导致人体内部器官的损伤,心跳停止等,因此电气相关人员必须掌握必要的紧急处理,如心肺复苏法等,应对突发的紧急情况。电伤是指电弧放电等招致的灼伤,一般不会影响生命安全。
为了有效预防人身伤害事故,采取的主要技术措施有设置漏电保护装置,当发生漏电事故时及时断开;设置设备的保护接地,避免因各种原因导致的外壳带电;井下尽量采取较低的电压等级,降低危害的程度;设置必要的隔离措施,如栅栏、围栏、标识牌、闭锁机构等。
强化保护措施
强化保护措施设备检查时,除注意设备本身的完好,还要注重对安全保护装置的可靠性,如漏电保护器、检漏继电器、低压开关等,应保证其性能良好,可以在关键时刻发挥作用。(1)检漏继电器、漏电保护器应几天检查一次(2)低压开关应全面检查定值,进行核对。 (3)熔断器的选择、配合要合理,按照规定的额定值配置,专用电缆必须的截面积应保证达到要求,一般不应低于4mm2 (4)相关保护定值应预先设计配置,严禁用不许用铜丝和铁丝代替保护。以上各种检查
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。