风电场两票管理制度
http:///
一、填空题
1、在设备上工作,必须严格执行下列安全组织措施工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度
2、工作票签发人职责工作必要性。工作是否安全。工作票上所填安全措施是否正确完备。所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。经常到现场检查工作是否安全地进行。
3、工作票包括:电气第一种工作票、电气第二种工作票、风机工作票、热力机械工作票、一级动火工作票、二级动火工作票等。
4、在设备上工作,填用工作票或按命令执行,其方式有:填用工作票、口头或电话命令
更多内容请访问久久建筑网
5、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时应填写动火工作票
6、在风力发电机上工作,由值长按工作实际情况安排工作负责人填写风机工作票。
7、复杂和危险性较大的工作,应制订组织、安全、技术措施(三措),经审核、批准后严格执行。
8、手写工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改二处,但必须有工作票签发人盖章;
9、填写完的工作票在最后一项安全措施项目后空白行左侧处盖“以下空白”章
10、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任工作负责人
11、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发
12、工作票签发人应由公司批准的风电场场长或值长担任,工作许可人应由风电场批准的值班员担任。
13、工作票终结后,在“工作内容”右侧盖“已执行”印章,未执行的工作票盖“未执行”或“作废”印章。
14、操作票填写设备双重名称,即设备名称和编号。
1更多内容请访问久久建筑网
5、操作票需填两页以上时,前页最后一项写明“转下页”,续页操作任务填写“接上页”,项目顺序编写要连续,在终了页签名。
16、操作票合格率=(已执行的合格工作票数/已执行的工作票总数) X100%
二、判断题
1、一个工作负责人只能发给一张工作票。√
2、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。√
3、如检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。√
4、几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作,可以发给一张第二种工作票。√
更多内容请访问久久建筑网
5、开工前工作票内的全部安全措施应一次做完√
6、工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人,工作负责人可以填写工作票。×
7、已执行的工作票应保存2年×
8、一张操作票只能填写一个操作任务,任务要填写明确。√
9、全部停电时不可按一个操作任务进行操作,送电时按每个电气联接部分分别操作×
三、问答题
1、填用风电场电气第一种工作票的工作为:
答:a)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
b)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
c)低压厂用母线上的工作,需将母线停电或做安全措施者。
d)在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作。
2、填用风电场电气第二种工作票的工作为:
答:a)带电作业和在带电设备外壳上的工作。
b)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。
c)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。
d)转动中的发电机、变频柜或高压电动机转子电阻回路上的工作。
e)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 f)带电线路杆塔上的工作。
3、操作票的使用范围
答:主变、厂用变、无功补偿装置、集电线路、主母线停送电操作。系统联络线及送电线路操作。380V以上公用母线倒闸操作。风机箱变停送电操作。
4、下列情况之一者可不用操作票
答:1、事故处理(事故处理完后补上操作票)。
2、单项操作。仅拆除一组临时接地线或拉开一组接地刀闸,高压设备一二次回路的单项操作,以上操作可按口头命令,均须由二人进行,执行操作监护。
3、单一设备操作。公司用低压线路的停电或送电操作,照明或电焊机及其它单一电源停送电,一般情况下,可由有独立工作权的单人执行。
上述操作记入操作记录簿内。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。