建筑电气设计中的节能措施
【摘要】:本文通过从建筑电气设计的角度对节能的重要性展开讨论,并且提出了几种在建筑电气设计中切实可行而又十分有效的节能措施。
【关键词】:建筑电气;节能;节能灯;功率损耗
一.引言
我国尽管是一个能源消耗大国,能源需求十分紧缺,但在这种情况下能源浪费的现象仍然十分严重。近年来电能作为二次能源的供需矛盾表现的越来越突出,能源紧缺已经严重的制约我国经济的发展。一直以来节能问题就是我国国民经济发展的一项长远方针,如何节约电能自然的就成为了每个建筑电气设计人员需要认真考虑的难题。本文就建筑电气设计中所采用的几项节能措施来进行探讨。
二.供配电系统的节能设计
依据负荷容量、供电的距离和分布以及用电设备的特点等因素来合理的设计供配电系统,尽量做到系统的简单可靠,操作使用方便。变配电所应该尽可能的接近负荷中心,从而缩短配电的半径进而减少产生线路的损耗。合理的选择变压器的台数以及容量,进而能够适应因为季节性导致负荷变化,可以实现灵活的投切变压器,最终达到经济运行而且减少因轻载运行带来不必要电能损耗的目标。
三.变压器的节能设计
降低变压器的有功损耗,变压器的有功损耗按照下面公式计算:
△P=P0 +β2Pk
上式中 △P—变压器的有功损耗(KW)
P0—变压器的空载损耗(KW)
β2—变压器的负载率
pk —变压器的短路损耗(KW)
1.P0作为变压器的空载损耗又被称作铁损,它主要由漏磁损耗与铁芯涡流损耗而组成,它的值和铁芯的制造工艺以及材质有关,但与负荷的大小没有关系,因此我们在选择使用变压器的时候最好挑选使用节能型变压器比如SL9、S9、 SC8等等。它们使用优质冷轧进行取向矽钢片,实施“取向”处理,能够使矽钢片的磁畴方向趋向一致,从而降低了铁芯涡流的损耗,45度全斜度的接缝结构使得接缝的密合性更好,进而降低了漏磁的损耗。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。