架空输电线路防雷保护探讨
摘要:雷击线路后会对变电设备构成巨大威胁,可能导致大面积停电事故,因此,限制输电线路雷击过电压是确保电力系统安全可靠运行的重要任务。本文就架空输电线路防雷保护进行详细探讨。
关键词:架空输电线路、防雷保护、防雷改造措施
引言
根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的比例偏高,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高。由于雷击线路后雷电波沿线路侵人变电站会对变电设备构成巨大威胁,可能导致大面积停电事故,因此,限制输电线路雷击过电压是确保电力系统安全可靠运行的重要任务。
http:///
一、线路防雷工作的重要性及种类
由于架空线路长度大,容易受雷击,且雷击线路使绝缘子闪络,导致跳闸,使供电中断。另外雷击线路形成的过电压沿线路传播并侵入变电所和发电厂,造成变电站雷害事故。所以,架空输电线路防雷保护对架空输电线路起到了重要的保护作用。
2、雷电过电压的种类
雷电过电压的种类主要有两类:感应雷过电压以及直击雷过电压。感应雷过电压是雷击线路附近地面,由于电磁感应引起的。直击雷过电压属于雷直接击于线路。主要有:雷击塔顶;雷击避雷线档距中央;雷绕击导线。
二、输电线路的防雷保护措施
1、架设避雷线(屏蔽作用):引导雷电向避雷线放电,通过杆塔和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击,.防止直接雷击导线,分流减少经杆塔入地电流,降低塔顶电位,降低感应过电压。110kV以上应全线架设避雷线。设置保护角(避雷线和外侧导线的连线与垂线之间的夹角),保护角越小,对绕击雷的保护效果越好:110kV保护角200-300, 500kV负保护角。
2、降低杆塔接地电阻
土壤电阻率低的地区,应充分利用铁塔、钢筋棍凝土杆的自然接地电阻;土
壤电阻率高的地区,可采用多根放射形接地体或连续伸长接地体以及垂直接地电极等措施。
3、加强绝缘(加高堤坝)。对大跨越、高杆塔,落雷机会多等情况,可增加绝缘子片数
4、双回输电线路采用不平衡绝缘(放水)。一回普通绝缘,一回加强绝缘,当雷击时普通绝缘先闪络,闪络后相当于地线,增加了对加强绝缘线路的辐合作用,提高了耐雷水平,保证正常供电。
更多内容请访问久久建筑网
5、架设祸合地线:在降低杆塔接地电阻有困难时,在导线下方架设一条接地线。它具有分流作用,又加强了避雷线对导线的辐合。运行经验表明,该措施可降低雷击跳闸率50%左右
6、采用消弧线圈接地方式:适用110kV及以下电压等级电网,可使大多数雷击单相闪络接地故障被消弧线圈消除,不至发展为持续工频电弧。我国的运行经验表明,该措施可使雷击跳闸率降低1/3左右
7、装设自动重合闸装置:我国110kV及以上线路重合闸成功率达75-95%。
8、安装线路避雷器(水涨船高):并联连接在绝缘子串上,当作用电压超过进雷器的放电电压时,避雷器先放电,避免了绝缘子串的闪络。
图1 悬挂式连雷界应用于变电站
当前防雷工作存在的主要问题及解决措施
1、前防雷工作存在的主要问题
(1)雷击跳闸占线路总跳闸的比例偏高
虽然近年来对防雷工作投入较大,但雷击跳闸占线路总跳闸的比例仍然偏高,除了因为线路规模不断扩大,遭受雷击概率提高,雷电活动具有一定的随机性外,线路雷击跳闸居高不下最主要的原因有以下几点:深圳地区雷电活动频繁,强度大;随着深圳电网规模的不断增长,线路走廊面积增大且大部分位于山峰及丘陵地带;同塔多回路为减小线路走廊面积,导致塔头电气间隙控制距离偏小;杆塔接地引下线及地网被盗破坏严重,给线路防雷工作带来极大的安全隐患;部分新建线路及运行年限较久的线路防雷设计水平偏低,绝缘子选型裕度不足。