一:公司特征和优势:
四川省格辉阳电气有限责任公司是一家,销售和服务的专业化电气设备企业;本公司生产经营电气、机电设备、新能源科技产品及工控、供配电、弱电产品的公司。本公司一直致力于为广大客户提供品种齐全,价廉物美的产品,同时对公司产品质量三包,是全国多家知名企业长期合作伙伴。
二:高低压配电设备搭配结构:
以单电源配电房示意图为例子:
备注:如果现场采用10KV双电源,那么在高压成套电气部分需要两台高压计量柜。
三:高压配电柜
2.1 KYN28-24型户内交流金属封闭铠装中置式开关柜也称24KV智能型高压中置柜
它适用于三相50-60HZ,额定电压24KV电力系统;作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制,保护,监测的设备。
2.2 XGN15(HVS6)-24系列单元式六氟化硫环网柜又称24KV智能型高压环网柜
它适用于交流3-10KV,50HZ的配电系统;它是为城市电网改造和建设需要而生产的新型
输配电气设备-高压开关柜。在供电系统中也作为开断负荷电流和短路电流以及关合短路电流之用;作为环网供电单元和终端设备,起电能分配,控制和电气设备保护作用,也可以装在箱式变电所中。采用本公司生产的FLN56-24型或HVF6-24型负荷开关;也可以配本公司生产的YD4-24型真空断路器或者配用VEP,VD4等真空断路器。
2.3 KYN28-12型户内智能高压中置式开关柜
它适用于三相交流50H,额定电压12KV电力系统;用于接受和分配电能并对电路实行控制,保护和监测。
2.4 XGN15-12(F),XGN15-12(F.R)箱式固定交流金属封闭开关设备(简称开关设备)
它用于额定电压12KV,额定电流630A及以下的环网供电或辐射型供电系统中,尤其适合装入预装式变电所作为电力系统的控制和保护。它适用于3.6-12KV,三相交流50HZ单母线及双母线带旁路系统中作为接受和分配电能之用;本产品内装绝缘外壳的FLN36-12D型六氟化硫负荷开关或FLRN36-12D型负荷开关-熔断器组合电器;它是城市电网改造和建设需要的新一代高压开关设备;
2.5 HXGN17-12箱型固定式金属开关设备(简称环网柜)
额定电压12KV,额定频率50HZ的交流高压成套电器设备装置。主要用于三相交流环网,终端配电网和工业用电设备,起接受、分配电能的作用,也适于装入箱式变电所。
VS1-12、ZN63A-12户内高压真空断路器
概述:
VS1系列户内高压真空断路器为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压开关设备,是引进瑞士ABB公司技术结合国内行业发展状态、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开关本体与操动机构一体安装的形式,采用复合绝缘结构,无污染、无爆炸危险、绝缘水平高。 本系列产品的操动机构为弹簧储能式,可以用交流操作,亦可用手动操作。
YXV4-12系列户内交流高压真空断路器
YXV4-12系列户内交流高压真空断路器(以下简称断路器)是用于12kV电力系统的户内开关设备,可作为电网设备,工矿企业动力设备的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于需要在额定工作电流下的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。本系列产品符合标准GB1984-2003。
YXV4-12、YXV4G-12系列断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,即可做为固定安装单元,也可配用专用推进机构,组成手车单元使用。
YXV4C-12系列断路器采用固定式安装,主要适用于小型化固定式开关柜或环网柜。即可以单独使用又可用于环网供电、箱式变电站或各种非标准小型化供电系统。
YXV4G-12系列断路器由于采用将真空灭弧室及其连接件用环氧树脂,通过特殊工艺浇注成极柱的固封技术,使断路器产品的灭弧系统、触头系统终身免维护,增强主导电回路的爬电距离;提高断路器的外绝缘水平及抗污秽能力,尤其适用于高原地区及环境较恶劣的工作场所。
型号含义:
使用条件:
1、海拔高度:≤1000m(YXV4G≤2000m);
2、环境温度:-15℃~+40℃(YXV4G -40℃~+50℃);
3、环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均≤90%;
4、周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染;
更多内容请访问久久建筑网
5、地震烈度:≤8度。
YXW1智能型万能式断路器
YXW1系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),该断路器适用于交流50Hz,额定电压400V、690V,额定电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护范围广而精确,能提高供电可靠性。
◇交流额定电流630A~6300A; ◇短路分断能力80kA~100kA(有效值); ◇具有3级和4级; ◇抽屉式和固定式;
◇具有隔离功能; ◇分断能力高,零飞弧;
◇多种智能控制器,提供不同功能; ◇可上进线或下进线;
◇执行IEC60947-2、GB14048.2标准; ◇获国家强制性产品认证“3C”标志。
型号含义:
使用条件:
1、周围空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃(特殊定货的除外);
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露;
4、污染等级为3级;
更多内容请访问久久建筑网
5、断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅲ;
6、断路器应按本说明书安装要求安装。断路器的垂直倾斜度不超过5°;
7、断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40;加装门框及密封透明罩,防护等级达IP54。
YXW2智能型万能式断路器
YXW2系列智能型万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz、额定电压400V,690V,额定电流200A~1000A的配电网络中,用来分配电能、保护线路,防止电源设备免受过载、欠电压、短路、漏电、单相接地等故障的危害。该断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,动作可靠,可避免不必要的停电,提高电网运行的安全性、可靠性。在正常条件下可作为线路不频繁转换之用,也可用作电动机的不频繁启动及保护之用。 该断路器不带智能控制器及传感器时,可作隔离器用,标示为 。
本系列产品符合以下标准:
IEC 60947—2《低压开关设备及控制设备 第二部分:低压断路器》;
GB 14048.2《低压开关设备及控制设备 低压断路器》。
型号含义:
使用条件:
1、周围的空气温度为-5℃~+40℃,且24h的平均值不超过+35℃;
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露;
4、污染等级为3级;
更多内容请访问久久建筑网
5、断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路、控制电路的安装类别为Ⅲ;
6、使用类别为B类、A类;
7、安装方式:固定式、抽屉式;
8、断路器的垂直倾斜度不超过5。。
ZN23-40.5户内高压真空断路器
ZN23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置,配有CT19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置XGN17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用;手车式配置在JYN1-40.5手车上在JYN-40.5移开式金属封闭开关柜或GBC高压开关柜中使用,也可配置在KYN10-40.5手车上在KYN10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。本系列产品技术参数高、开断能力强、动作可靠、性能稳定、寿命长、维护简便,且无爆炸危险及污染,供工矿企业,发电厂及变电站控制之用,并适用于频繁操作的场所,也可用于切合电容器组等特殊场合。
型号含义
ZN23-40.5C/2000-31.5
ZN--户内真空断路器
23---设计序号
40.5 ---额定电压(KV)
C----手车式
2000---额定电流(A)
31.5---额定短路开断电流(KA)
使用环境条件
1、周围空气温度:上限40℃,下限-10℃,高寒地区-25℃
2、海拔:1000m
3、相对湿度:日平均值不大于95;月平均不大于90;(25℃)饱和蒸汽压:日平均不大于
2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa
4、振福:地震烈度不超过8度;
更多内容请访问久久建筑网
5、不适用于易燃、危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。主要技术参数
序号 项目 单位 参数 1 额定电压 kV 40.5 2 额定电流 A 1250 1600 2000 3 额定短路开断电流 kA 25 31.5 4 动稳定电流(峰值) kA 63 80 5 4s热稳定电流 kA 25 31.5
6 额定短路关合电流(峰值) kA 63 80
7 额定短路电流开断次数 次 20
8 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分
9 额定操频率 Hz 50
10 额定雷电冲击耐受电压(全波) kV 185
11 1min 工频耐受电压 kV 95 12 合闸时间 ms ≤75
13 分闸时间 ms ≤60
14 机械寿命 次 10000
15 额定工作电压 V AC DC110 AC DC 220
主要机械调整参数 序号 项目 单位 参数
1 触头开距 mm 25±3
2 接触行程 mm 8±2
3 平均合闸速度 m/s 0.6~0.9
4 平均分闸速度 kA 1.8~2.2
5 三相分合不同期性 ms ≤2
6 触头合闸弹跳时间 ms ≤3
7 油缓冲器缓冲行程 mm 15±1
8 触头允许磨损累计厚度 mm 3
9 各相回路电阻 μΩ ≤50
ZN28-12户内高压真空断路器
产品主要用途和适用范围
ZN28A-12户内分体式高压真空断路器是三相交流50Hz额定电压10KV的户内装置,主要装置在手车式开关柜和固定式开关柜中,供工矿企业,发电厂及电站作电气设备的保护和控制之用,并适用于频繁操作的场所。 型号含义 二,使用条件
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。