7.#1炉氨气母管压力 > 10HSK10 CP101 MAX
8.#1炉#2SCR入口烟气温度 < 10HSA10 CT910 MIN1
9.#1炉#2SCR入口烟气温度 > 10HSA10 CT910 MAX2
10.#1炉#2SCR出口NH3 > 10HSA15 CQ113 MAX2
11.#1锅炉负荷 < #1BL-001 MIN
故障判断:(逻辑或)
启动失败:该喷氨启动指令5s后,该管路调节阀未运行(即没有运行状态反馈)或氨质量流量计没有数值反馈;
#2炉、#3炉、#4炉同#1炉SCR系统。
三、计算公式
1.反应器的烟气流量计算式
实际的进入锅炉反应器总烟气流量(Nm3/h)=1113016×(锅炉负荷测量值)/1165
式中:1113016Nm3/h为电厂锅炉100%BMCR标态、干基、6%O2烟气量
实际的进入锅炉#1反应器总烟气流量(Nm3/h)=556508×K1×(锅炉负荷测量值)/1165
实际的进入锅炉#2反应器总烟气流量(Nm3/h)=556508×K2×(锅炉负荷测量值)/1165
K1、K2(0.85~1.15之间)SCR烟气量修正系数,根据锅炉运行工况、SCR出口NOx浓度(效率)调整。
2.NOx浓度计算方法
烟气中NOx的浓度(干基、标态、6% O2)计算方法为:
NOx(mg/Nm3)= NO(mg/ m3)×1.53×(21-6)/(21- O2)
式中:
A:NOx(mg/Nm3): 标准状态,6%氧量、干烟气下NOx浓度,mg/Nm3;
B:NO(mg/m3):实测干烟气中NO质量含量,mg/ m3;
C:O2:实测干烟气中氧含量,%;
D:1.53:NO由质量含量mg/m3到NOX质量含量mg/Nm3的转换系数。
3.脱硝效率
脱硝效率=(反应器入口NOx浓度-反应器出口NOx浓度)/反应器入口NOx浓度×100%
12
滨州北海汇宏新材料有限公司一电
4.需氨量计算公式
先按照上述公式,分别将反应器入口、出口NOx浓度换算成标准状态,6%氧量、干烟气下。
工作方式1:
需氨气量(Kg/h)=(556508×K1/K2×(锅炉负荷测量值)/1165)×(反应器入口NOx换算浓度×A)×0.38065×ε×B×10-6
工作方式2:
需氨气量(Kg/h)=(556508×K1/K2×(锅炉负荷测量值)/1165)×(反应器入口NOx换算浓度-C)×0.38065×ε×B×10-6
式中:A:设定脱硝效率(本工程设计要求为82%),画面增加效率设定端;
B:输出限幅(出口烟气NOX含量的设定值与测量值组成调节回路的输出限制在(0.8~1.2)之间,作为喷氨量调节回路的修正值)
C:设定反应器出口NOx换算浓度,画面增加出口NOx浓度设定端;
D:0.38065是修正值。
锅炉负荷测量值范围见报警值清单。
注:效率设定端与出口NOx浓度设定端手动切换,只能有一种计算式参与计算。
注:计算式中ε的取值是个PID回路,比较两方是设定脱硝效率与实际脱硝效率。
(计算氨流量与实际氨测量流量)
锅炉#1SCR、#2SCR需氨气质量流量分别作用于#1SCR、#2SCR氨气计量分配装置的气动调节阀,进行PID调节。
5.喷氨量累计
总喷氨量具备清零功能,仅做计量,不参与控制。
附件:
SCR氨稀释比=(氨气流量(Kg/h)/17)×22.4/稀释风量(m3/h)
稀释风量见阿牛巴流量计计算书。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、SCR反应器蒸汽吹灰系统程控
启动允许条件:
1、疏水温度10HSU10CT001上升达到要求值(280℃)
2、蒸汽压力10HSU10CP001达到要求值(1.2MPa)
自动停止:(或)
13
滨州北海汇宏新材料有限公司一电
1、锅炉MFT
2、反应器蒸汽管线压力 < 1.15MPa
3、疏水温度低于220℃
程控步骤
第1步:吹灰前启动步序
第1.1步:打开疏水阀(10HSU10AA002)
第1.2步:开进汽阀(10HSU10AA001)
第1.3步:等待吹灰条件就绪
①、疏水温度10HSU10CT001上升达到要求值(280℃) ②、蒸汽压力10HSU10CP001达到要求值(1.2MPa) 第1.4步:关闭疏水阀(10HSU10AA002)
第2步:吹灰器运行步序
第2.1步:启动反应器A第一层蒸汽吹灰器A-1 第2.2步:启动反应器A第一层蒸汽吹灰器A-2 第2.3步:启动反应器A第一层蒸汽吹灰器A-3 第2.4步:启动反应器A第二层蒸汽吹灰器A-4 第2.5步:启动反应器A第二层蒸汽吹灰器A-5 第2.6步:启动反应器A第二层蒸汽吹灰器A-6 第2.7步:启动反应器A第三层蒸汽吹灰器A-7 第2.8步:启动反应器A第三层蒸汽吹灰器A-8 第2.9步:启动反应器A第三层蒸汽吹灰器A-9 第2.10步:启动反应器B第一层蒸汽吹灰器B-1 第2.11步:启动反应器B第一层蒸汽吹灰器B-2 第2.12步:启动反应器B第一层蒸汽吹灰器B-3 第2.13步:启动反应器B第二层蒸汽吹灰器B-4 第2.14步:启动反应器B第二层蒸汽吹灰器B-5 第2.15步:启动反应器B第二层蒸汽吹灰器B-6 第2.16步:启动反应器B第三层蒸汽吹灰器B-7 第2.17步:启动反应器B第三层蒸汽吹灰器B-8
14
滨州北海汇宏新材料有限公司一电
第2.18步:启动反应器B第三层蒸汽吹灰器B-9 第3步:吹灰后结束步序
第3.1步:关进汽阀
第3.2步:打开疏水阀
说明:根据现场催化剂安装层数确定吹灰程控步序。
15