红外线测温仪在电气设备状态检修中的应用

 
红外线测温仪在电气设备状态检修中的应用

红外线测温仪在电气设备状态检修中的应用

摘要:在电气设备运行过程中,对设备产生影响最大的威胁因素就是设备发热现象,如果设备出现发热现象,不采取有效的措施及时处理,就有可能导致设备连接点被烧断,从而出现电力事故。本文主要对电气设备在运行中发热的原因进行分析,通过对红外线测温仪的原理、使用方法及需要注意的问题进行介绍,结合实际工作中的经验,重点阐述红外线测温仪在电气设备状态检修中的应用,包括变压器状态检修、高低压配电装置检修等,提出一些预防设备发热的方法及防范措施。通过实际运用,总结出红外线测温仪在延长设备使用寿命、提高工作效率及降低电力事故方面的效果。

关键词:红外线测温仪;电气设备;热故障;状态检修;检查卡

在电力企业操作站和集控站的运行管理模式下,对设备运行状态、信号保护及负荷数据的实时监控都是通过EMS来实现的。然而,在电力设备的运行过程中,还是会存在很多无法预见的突发情况,例如设备发热就是主要的情况之一。如果运行的设备出现发热的现象以后,没有采取有效的措施及时进行处理,就有可能导致设备的连接点处出现烧断的现象,造成电力事故的出现,这个问题也是现阶段电力设备管理中的难点问题。本文主要对电力设备在运行中出现发热的原因进行分析,根据分析阐述防止设备出现发热的措施,主要阐述红外线测温仪在电气设备状态检修中的应用,有效的预防了设备发热现象,降低了由于设备过热导致的电力事故的发生。

1、运行设备发热的原因分析

在设备运行过程中,线路中的分子与电子发生碰撞和摩擦,产生一定的能量,分子的运行速度不断加快,造成电能转化为热能,在电流传输的过程中,金属导体导热性能也较好,导体就会发热,这种发热也叫电流的热效应,是设备发热的主要原因。根据楞次-焦耳定律,假设通电的时间为t,那么总的发热量就可以通过公式:Q=0.24I2Rt来计算得出。从该公式中可以看出,导体的发热量和电流的平方式成正比关系的,与导体的电阻成反比关系,与导体的截面积也是成正比关系的,此外,还与电流持续的时间长短、散热环境及导体的形状等因素有直接的关系。因为电气运行设备电流回路连接点的位置经常受到自然因素的影响,如雨淋、风吹、冰冻、日晒等因素造成的侵蚀,在长期的外界作用影响下,这些连接点很容易就会被腐蚀、氧化,从而形成氧化膜,一旦出现氧化膜,连接点处的电阻就会增大,造成接触不良的现象,而且也增加了发热的可能,如果不及时降低工作电流或进行处理,在持续性高负荷的运行现状下,连接点的氧化腐蚀就会加速,接头的电阻会不断加大,连接点处的升温速度就会更快,这种恶性循环最终会导致设备连接点被烧断,使得电力系统出现事故。在单台主变运行的时候,运行的方式发生改变,电流会加大,对这种情况如果不能及时的进行掌握,就有可能出现不正常运行方式下的电力事故,从而导致大范围的停电,影响人们的正常生活。