A. 电流继电器返回系数小于1,低电压继电器返回系数小于1
B. 电流继电器返回系数小于1,低电压继电器返回系数大于1
C. 电流继电器返回系数大于1,低电压继电器返回系数小于1
D. 电流继电器返回系数大于1,低电压继电器返回系数大于1
48. 分支电流中助增型电流对距离保护的影晌是 ( )。
A. 使测量阻抗增大,灵敏度增大 B. 使测量阻抗增大,灵敏度降低
C. 使测量阻抗减少,灵敏度增大 D. 使测量阻抗减少,灵敏度减少
49. 在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了 ( )。
A. 防止外部故障时的暂态过程而误动
B. 防止外部故障时功率倒向而误动
C. 与远方起动相结合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动
D. 防止内部故障时高频保护拒动
50. 电力系统的综合供电负荷加上厂用电之和,称为 ( )。
A. 发电负荷 B. 供电负荷 C. 用电负荷 D. 工业负荷
51. 我国电力系统的额定电压等级有 ( )。
A. 11更多内容请访问久久建筑网
5、220、500 (kV) B. 110、230、500 (kV)
C. 11更多内容请访问久久建筑网
5、230、525 (kV) D. 110、220、500 (kV)
52. 系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置? ( )。
A. 负荷备用 B. 国民经济备用 C. 事故备用 D. 检修备用
53. 电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的 ( )。
A. 可靠性要求 B. 经济性要求 C. 灵活性要求 D. 优质性要求
54. 系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为 ( )。
A. 正序、负序、零序并联 B. 正序、负序并联、零序网开路
C. 正序、零序并联、负序开路 D. 零序、负序并联,正序开路
55. 所谓计算负荷是根据 ( ) 的平均负荷所绘制负荷曲线上的“最大负荷"。
A. 10 min B. 15 min C. 30 min D. 60 min
56. 110kV及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是 ( )。
A. 减少线路雷击事故,提高供电可靠性
B. 减少雷击事故,提高电能质量
C. 减少雷击事故,降低输电线路对地电压
D. 减少雷击事故,提高愉电线路的耐压水平
57. 架空输电线路采用分裂导线的目的是 ( )。
A. 减小线路电抗 B. 增大线路电纳
C. 减小线路电阻 D. 改善输电线路的电晕条件
58. 关于电力系统短路故障,下述说法中错误的是 ( )。
A. 短路故障是指相与相或相与地之间的不正常连接
B. 短路故障又称为纵向故障
C. 短路故障中除三相短路外,其他短路故障都属于不对称故障
D. 中性点接地系统中,单相接地短路发生的概率最高
59. 下图所示简单电力系统中,输电线路和电动机的额定电压己经标出,则此时发电机和变压器的额定电压应为 ( )。 GT1
10KV
110KV220KVT235KVT36KVM
A. G:10KV; T1:10/242KV; T2:209/121/38.5KV; T3:33.25/6.3KV
B. G:10.5KV;T1:10.5/231KV;T2:209/115.5/36.75KV;T3:33.25/6.3KV
C. G:10.5KV;T1:10.5/230KV;T2:230/115/37KV; T3:37/6.3KV
D. G:10.5KV;T1:10.5/242KV;T2:220/121/38.5KV; T3:35/6.3KV
60. 电力系统同一点发生不同类型短路故障时,按照故障处正序电压从高到低的短路类型排列顺序是 ( )。
A. 三相短路、两相短路、两相短路接地、单相接地短路
B. 单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路
C. 两相短路接地、两相短路、单相接地短路、三相短路
D. 两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路
二、多项选择题(请在备选项中选择至少2个合适的答案,多选、漏选、错选均 不得分。每题 2分,共10题)
61. 限制短路电流的措施有 ( )。
A. 选择适当的主接线形式和运行方式 B. 加装限流电抗器
C. 采用低压分裂绕组变压器 D. 增加并联设备
62. 下列设备中属于二次设备的有 ( )。
A. 避雷器 B. 阻波器 C. 电流表 D. 继电器
63. 电气一次设备冷备用状态指 ( )。
A. 所有断路器均断开 B. 所有隔离开关均断开
C. 悬挂标示牌 D. 挂好临时地线或合上接地隔离开关
64. 熔断器是最简单的保护,其主要缺点是 ( )。
A. 选择性差 B. 快速性差 C. 结构复杂 D. 经济性差
65. 纵联保护采用导引通道时,会有( )问题,故障只用于短线路。
A. 维护困难 B. 结构复杂 C. 会拒动 D. 误差大
66. 获得零序电压的方法有 ( )。
A. 自产 B. TV开口三角形侧 C. V-V接线 D. 单相TV
67. 当系统从最小运行方式到最大运行方式的变化过程中,( )的保护范围将不变。
A. 电流保护 B. 距离保护
C. 电流纵差动保护 D. 高频方向闭锁保护
68. 一般把中枢点调压的方式分为( )等几类。
A. 逆调压 B. 差调压 C. 常调压 D. 顺调压
69. 提高电力系统静态稳定的措施有 ( )。
A. 装设自动调节励磁装置 B. 串联电抗器
C. 并联电抗器 D. 改善系统的结构和采用中间补偿设备
70. 远动通信传输采用越死区传送的原因是 ( )。
A. 降低通信传输负载 B. 减少遥测信息量
C. 减少遥测采集数量 D. 减少遥测传送数据量
三、综合分析题(根据材料进行分析,在备选项中选择一个最合适的答案,每题2分,共10题)
(一) 请根据以下资料,回答71—73题。
某变电站110KV**线**断路器距离Ⅰ段保护动作,接地距离Ⅰ段动作,保护屏显示: 1ZKJCK ABC,重合闸动作不成功。**断路器处于分闸状态。
试根据上述现象,可以判断该线路发生( )故障。
71. 根据上述现象,可以判断该线路发生( )故障。
A. 110KV**线远端发生三相永久接地短路故障
B. 110KV**线近端发生三相瞬时接地短路故障
C. 110KV**线远端发生三相瞬时接地短路故障
D. 110KV**线近端发生三相永久接地短路故障
72. 下列常规处理方法正确的是 ( )。
A. 复归音响、信号和光字,记录时间、信号、光字,打印报文,汇报调度
B. 打印报文,记录时间、信号、光字,汇报调度,复归音响、信号和光字
C. 记录时间、信号、光字,打印报文,汇报调度,复归音响、信号和光字
D. 汇报调度,复归音响、信号和光字,记录时间、光字,打印报文
73. 针对性处理方法不正确的是 ( )。
A. 检查站内设备、线路,有明显的故障点,转检修
B. 无明显的故障点:联系调度,退重合闸
C. 无明显的故障点:联系调度,投重合闸
D. 试送电一次,若失败转检修,成功则加强监视
(二) 请根据以下资料,回答74—77题。
有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10KV,阻抗电压Uk%按第二种 组合方式(即降压型)为Uk12%=10.5,Uk13%=18,UK23%=6.5,接入110KV供电系统,系统短路容量SS”=1500MVA,见下图。
115KVSS”=1500MVA
X2
..1高压X1X3K1
3低压I
12中压
74. 阻抗电压的这种组合,则高、中、低三个绕组排列顺序自铁芯向外依次为 ( )。
A. 中—低—高 B. 高—中—低
C. 低—中—高 D. 高—低—中
75. 每个绕组的等值电抗百分值为 ( )。
A. x1?11x2?7x3??0.5
B. x1?7x2??0.5x3?11
C. x1??0.5x2?11x3?7
D. x1?11x2??0.5x3?7
76. 取基准容量Sj=100MVA,则每个绕组归算到基准容量时的电抗标么值为 ( )。
A. x*1?0.28x*2??0.02x*3?0.44
B. x*1?0.44x*2??0.02x*3?0.28
C. x*1?0.28x*2?0.44x*3??0.02
D. Ax*1?0.44x*2?0.28x*3??0.02
77. 短路点K1的超瞬态三相短路电流周期分量有效值Ik”为 ( )。
A. 3.2KA B. 3.71KA C. 1.98KA D. 2.17KA
(三) 请根据以下资料,回答78—80题。
如图所示的电力网,图中已标明各元件的参数。制定近似标幺值等值电路的方法步骤 如下:
Ⅰ50MVA60MVA
10.5KV10.5/121KV
X”d=0.15Uk%=10.5ⅡL0.4Ω/km100kmⅢ30MVA110/6.6KVUk%=10.5
78. 首先选择基准值,一般按下列( )选择。
A. 任选SB,UB=Uav B. 任选SB,UB=UN
C. SB=100MVA,UB=Uav D. SB=100MVA,UB=UN
79. 求各元件近似电抗标么值,其中线路电抗标么值正确的是 ( )。
A. 0.2732 B. 0.3306 C. 0.3024 D. 40
80. 所求变压器T1电抗标么值正确的是 ( )。
A. 0.175 B. 0.35 C. 0.193 D. 0.16