分析配电网降低线损的管理措施
摘要:配电网降低线损可以为配电网的最大利用率提供重要支撑,因此本文就降低线损的日常管理措施、新技术、新方法等方面做出研究分析。
关键词:配电网;降低线损;管理措施
线损管理是以指标管理为核心的过程控制。线损指标管理始终贯穿整个线损管理的全过程,是一个过程管理,通过对线损指标以及线损小指标完成情况的考核,起到对线损管理网络及至全体员工节能降损的激励作用,最终实现节能降损的目的。
一,降低线损的日常管理措施
加强对线损的管理就是通过加强对线损指标的管理,要实现线损管理的预测目标,发挥指标管理在全过程控制中的核心作用,就必须建立线损指标体系与评价体系,通过分级、分压、分线、分台区“四分法”管理,考核管理的结果,实行奖罚,定期召开经营分析会,讨论线损管理过程中存在的问题,是技术原因还是管理原理造成的实际线损率过高,并讨论线损指标的正确性,如果执行的线损指标正确,不但完成了线损管理目标,还激励了职工参与线损管理的积极性,如果线损指标不正确,必须修改线损指标,调整管理措施,重新进入过程管理。
1,建立健全线损管理组织体系
为了加强线损管理,切实起到领导线损的管理工作,建立线损管理组织体系,成立以电力企业第一把手为组长,分管副局长为副组长,各部室负责人为成员的领导小组,从而使整个体系覆盖从局领导到基层职工的线损管理组织体系,线损的管理工作离不开制度的支撑,各级管理部门制定切实可行的管理制度,明确各级人员的管理职责,实现线损管理分级、分层、分线、分台区管理。
2,线损指标的制订、考核和落实
线损指标的制定要以理论线损计算为墓础,在对上级部门下达的指标进行分解时,要结合各级线路、变电站、台区的实际运行方式及参数,参照往年的线损率的完成情况,分级、分部门进行指标分解,并围绕分解的指标制定线损考核奖惩办法,分电压等级、分线路、分台区进行考核。
3,在落实线损指标的“四分法”管理:对线路两侧有可能危机线路安个运行、造成电能损耗的树木进行清理,定期宣传电力设施保护条例,让群众认识到在电力设施保护范围内植树有可能造成的危害,发动群众移走树木和督促实行电力设施的保护;对农电工统一进行编制,实行同工同筹,能起到“当家作主人”的作用,提高农电工的工作积极性,落实低压线损的管理工作;加强抄、核、收管理,减
少电能损失,抄、核、收管理是用电营业的重要组成部分,电业局的盈利通过这一环节实现的,这就要求加强抄、核、收人员素质,做到抄表的同期性,加强对抄、核、收人员的考核力度,保证抄表、核算的正确性。
4,开展营业普查
营业普查是供电企业为维护正常的供用电秩序,保证电网安全,维护国家和企业的经济利益,通过采取集中检查力量和时间,在较大范围内对客户基本用电情况进行复核的一种工作行为。供电企业每年应进行不少于1次的营业普查,通过营业普查,了解用户的用电信息,包括:用户的姓名,计量用的电能表的型号、容量,有无损坏等。把普查到的用户信息与营销MIS系统对照,检查有无漏户现象。对查出的漏户分析原因,追查当事人的责任。
5,加强计量管理
窃电是指在电力供应与使用中,用户采用秘密窃取的方式非法占有电能,以达到不交电费或少交电费用电的违法行为。《电力供应与使用条例》明确规定有以下行为的属窃电行为:在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;绕越供电企业的用电计量装置用电;伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电;故意损坏供电企业用电计量装置;;故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效;采用其他方法窃电。
常用的窃电手法有:欠压法窃电、欠流法窃电、移相法窃电、扩差法窃电,无表法窃电等。这种窃电手法都是在计量装置上做手脚,通过减少电流、电压达到窃电目的。电力部门为了自身的利益,花费大量资金购买设备,投入大量的人力、物力,打击窃电行为。但窃电份子也为了自身的利益,窃电手法也向高科技化发展,这又给电力企业提出新的挑战。
加大计量管理是防止窃电的有效方法。改变原有的三相四线制表接线方法,改用单相表接线,这样一方面在用电检查时便于电力稽查人员发现窃电现象,另一方而增加了窃电的难度;采用双向计量或逆止式电能表,窃电者通过移相法窃电时,电能表继续走数,使窃电者达不到窃电的目的等。
二,降损管理的新技术、新方法
1,基于GPRS技术的远程抄表系统的应用
GPRS是通用分组无线系统 (General Packet Radio Service)的缩写,是在GSM基础上发展起来的一种分组交换的数据承载和传输方式。GPRS技术支持TCP/IP业务,并且理论上提供171.2kbit/s的传输率,适用于突发、频繁的小流量数据传输,具有实时在线、流量计费、高速传输等优点。GPRS电表远程抄表系统是在移动通信公司的GPRS业务平台上构建的电力远程抄表系统,是基于GPRS技术用电管理自动抄表系统。
基于GPRS技术的远程抄表系统主要由配电中心主站(由管理主机和通信服务器组成)、GPRS通信网络、现场智能电能表或无线智能抄表终端组成,实现了电量的远程抄表、监控系统。通过GPRS网络,无线智能电能表终端实现与后台中心机系统的所有信息的交换。此系统具有以一下主要功能:自动数据抄收,实现零点自动抄表存数,避免估抄、漏抄及错抄,真实反映线损情况;故障信息主动上报,迅速发现故障;实时巡检表计参数;打印多种报表,各类电量报表、需量报表、瞬时信息报表、母线不平衡电量波动报表等;绘制多种曲线,功率曲线、电压曲线、电流曲线、日电量曲线、月电量曲线等;自动进行电量平衡及线损分析、防窃电分析。
2,新型防窃电技术
在线损管理中积极采用新型防窃电技术是减少窃电现象及其造成经济损失的有效手段。GSM在线防窃电技术是一种新型的防窃电技术,它是通过对三相计量回路及计量柜门的实时监测,瞬时把CT短路、PT开路、CT回路直接接触电阻增大、非法打开计量柜门等故障或窃电信息自动通过GSM短信方式传至控制中心进行报警。
参考文献
【1】芦倩,配电网络拓扑结构分析在理论线损计算中的应用【D】,中国电力科学研究院,2007