电力变压器常见故障诊断与修复
摘要:该文从电力变压器常见的故障中详尽的阐述了故障的诊断和维修,并细致的列举了多种方法对变压器的诊断和修复。从实际经验中总结出一套一套的方法和应对措施,目的旨在起到一个抛砖引玉的作用。
关键词:电力变压器故障 诊断 修复
当今世界,随着社会的发展、科技的进步、审美的差异,电力变压器也呈现出纷繁复杂、五花八门、多种多样;而变压器的运行时间、运行环境、运行参数、保养维修等等因素致使其出现的故障更是多种多样。然而任何变化都是由量变到质变的过程,庞杂偶然现象中必然隐藏着必然的规律。下面就常见故障的诊断与修复作一些介绍,以起到抛砖引玉的功效。
1诊断方法
1.1直观法
所谓直观法就是通过人的眼睛、鼻子、耳朵、手等器官去诊断故障的一种最简单的检修方法。观察故障发生时的火光、颜色、温度、气味等异常现象。
1.1.1观察破损。打开外壳前观察电器的外表,看有无碰伤痕迹,机器上的按键、插口、电器设备的连线有元损坏等。打开机外壳后观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有无相碰、断线;电阻有无烧焦、变色;电解电容器有无漏液、裂胀及变形;印刷电路板上的铜箔和焊点是否良好,有无已被他人修整、焊接的痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观充分检查。
1.1.2渗漏油。变压器运行中渗漏油现象比较普遍,其外面闪闪发光或黏着黑色的液体就可能是漏油。小型变压器装在配电柜中,因为漏出的油流入配电柜下部的坑内,所以不易及时发现。渗漏主要原因是油箱与零部件联接处密封不良、焊件或铸件存在缺陷、运行中额外荷重或受到振动等。此外,内部故障也会使油温升高,油的体积膨胀,发生漏油。
1.1.3体表。变压器故障时都伴随着体表的变化。防爆膜龟裂、破损。当呼吸口不灵,不能正常呼吸时,会使内部压力升高引起防爆膜破损;当气体继电器、压力继电器、差动继电器等动作时,可推测是内部故障引起的。
1.1.4因温度、湿度、紫外线或周围的空气中所含酸、盐等,会引起箱体表面漆膜龟裂、起泡、剥离。因大气过电压、内部过电压等,会引起瓷件、瓷套管表面龟裂,并有放电痕迹。瓷套管端子的紧固部分松动,表面接触面过热氧化,会引起变色。由于变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,产生涡流,也会使油箱的局部过热引起油漆变色。