高电压技术课程介绍(3)

 

10.5kV

10.5kV

121kV

110kV
38.5kV

121(1 ? 0.025) kT 1 ? 10.5

35kV

11kV

kT 2

110 ? 38 .5

kT 3

35(1 ? 0.05) ? 11

三、三相电力系统中性点运行方式
? 发电机定子绕组Y联结的中性点:
– 一种是不接地 – 另一种是为了防护定子绕组过电压而采用经过 避雷器接地。避雷器内部有气隙,所以正常运 行和不接地一样。

? 变压器Y接法线圈的中性点:
– 不接地,10~35kV系统多属这类情况。 – 消弧线圈接地,即经过一个线性电抗线圈接地, 10~60kV系统有这种方式。

– 直接接地,110kV及以上电压系统和380/220V
三相四线低压系统都属这类情况。

1.中性点不接地系统
? 正常运行

分析: (1)线电压与相电压关系;(2)中性点

电位;(3)对地电容电流与相电压关系

1.中性点不接地系统
? 单相(C相)接地

分析:(1)中性点对地电位;(2)非接地相对地电 位;(3


)对地电容电流

(3)对地电容电流分析

? VA 3V A I C. A ? ? ? 3 I CO XC XC I C.B ? 3 I CO ? ? ?( I ? ? I ?I
C C. A C .B )

I C ? 3 I C. A ? 3I CO

2.中性点经消弧线圈接地

中性点经消弧线圈接地的应用
? 3-6kV 电力网 ? 10kV 电力网 ? 35-60kV 电力网 (接地电流 >30A) (接地电流 > 20A) (接地电流 > 10A)

欠补(IL<Ic)

补偿方式

过补(IL>Ic),一般采用这种方式 全补(IL=Ic),不允许,容易谐振

3.中性点直接接地系统
优点:非故障相电 压不变. 缺点:单相短路电 流大.

4.三相四线制系统

系统中一相接地的特点比较 中性点不接地
电流
接地点的电容电流是正常运 行时一相对地电容电流的3倍 中性点电压升高为 相电压 非故障相对地电压 升高为线电压 三相之间的线电压 保持与正常时相同

中性点直接接地
故障相电流和流入 故障点的电流很大
故障相和中性点 电压为零 非故障相对地电压 仍为相电压 与故障相相关的线 电压降低为相电压

中性点电压 非故障相 电压 线电压

经消弧线圈接地:适当选择线圈感抗,接地点电流可减小到 很小,且熄灭接地电流产生的电弧。其他特点与不接地系 统基本相同。

§1.4 电力系统的负荷和负荷曲线 一.电力系统的负荷
1、负荷:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和。
也称电力系统的综合用电负荷。是所有用户的负荷总加。

2、负荷分类(按负荷性质分类):工业、农业、交通运输业、
商业、生活等。

3、电力系统的供电负荷:综合用电负荷加上电力网的功率损
耗。

4、电力系统的发电负荷:供电负荷加上发电厂厂用电消耗的
功率。

§1.4 电力系统的负荷和负荷曲线 二.负荷曲线:用曲线描述某一时间段内负
荷随时间变化的规律

1. 日负荷曲线:制定发电计划的依据
一天的总耗电量
24

日平均负荷
Ad 1 Pav ? ? Pdt ? 24 24 0
24

Ad ?

? Pdt
0

负荷率km
Pav km ? Pmax

最小负荷系数?

Pmin ?? Pmax

(a) 钢铁工业负荷;

(b)
食品工业负荷; (c)

农村加工负荷;
(d) 市政生活负荷

2. 年最大负荷曲线:描述一年内每月(或每日)最大有 功功率负荷变化的情况 3. 年持续负荷曲线:按一年中系统负荷的数值大小及其 持续小时数顺序排列绘制而成 全年耗电量 P P1 8760 Pmax P2 A? Pdt

?

0

最大负荷利用小时数 Tmax

P3

Tmax

A 1 ? ? Pmax Pmax

?

8760

0

Pdt

t1

t2

t3
8760

t

Tmax

年最大负荷曲线:为安装新机组、安排检修计 划提供依据

各类用户的年最大负荷利用小时数
负 荷 类 型
户内照明及生活用电 一班制企业用电 二班制企业用电 三班制企业用电 农 灌 用 电

Tmax/h
2000~3000 1500~2200 3000~4500 6000~7000 1000~1500

A=PmaxTmax