城市居民住宅小区供配电系统方案探讨
摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。本文根据小区供配电负荷离散性和所需供电回路多的特点, 按小区的各种类型以箱变为中心组团进行灵活多样形式的供配电设计,满足用户的用电需求,使小区的供配电更合理、适用。
关键词:住宅小区;配电系统;供电措施
随着国民经济飞速发展,人们生活水平不断提高,配电网建设中暴露出来的有电送不上,配网结构薄弱,自动化水平低的矛盾日益严重。搞好城镇居民住宅小区的供配电设计,更好地满足人们不断增长的物质文化生活的需要,无疑是摆在各地电力管理部门面前的一个急需很好解决的重大课题。
目前市一级居住区的配网规划以新建20kV网络为主,原有10kV网络为辅。 对于住宅小区的高压供电, 应结合小区综合开发建设小区供配电管理中心即20(10)kV开闭站, 由开闭站分供各小区配电室。以解决变电站20(10)kV出线开关的不足, 增加变电站的供电能力。供配电形式一般采用20(10)kV双电源的双射或单环网的形式。对于干线20(10)kV电缆线路的带负荷能力应考虑当一路电源出口段短路故障跳闸,另一路电源要承担非正常运行状况下所有负荷。
以交联聚乙烯铜芯YJV22-8.7/15kV 300m2电缆为例,其载流量为600A计,其正常情况下的容量裕度为50% ,即正常负荷电流为300A。依据城市电网规划设计导则变压器选择应按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/O.65。变压器的负载率按0.65,最大负荷同时系数按0.8考虑。折算总容量约为SMAX=√3 x U x I/0.65/0.8=10000KVA,满容量计算约合1000kVA变压器10台。
http:///
一、20(10)kV供配电形式的比较
1、双射线供电方式
20(10)kV供配电一般由开闭站的20(10)kV不同母线引出双回路干线电缆, 入距开闭站最近的小区配电室的不同高压母线, 再经高压负荷环网柜引至下一个小区配电室, 形成双射线供电方式。配电变压器分母线运行, 分别由不同的电源电缆供电, 高压无联络, 低压设联络, 当一路电源或变压器故障时, 低压母联投入, 一台变压器带全部负荷。( 见图1)
图1接线图
这种接线形式其优点是:接线简单,便于接入新的用电负荷,双路电缆同路由敷设便于施工,由于变压器分母线运行所以先天的具有较好的供电可靠性。由
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。