基于直流电流模糊预测控制的换相失败预防策略_高楷_孙国强_卫志(3)

 

3)本文运用PSCAD-Matlab联合调用方法,规避了PSCAD无法搭建模糊控制器的短板,发挥了PSCAD中研究模型精确性高和Matlab/Simulink易于搭建控制器的优势,对于今后运用PSCAD和

Matlab的研究具有一定的参考意义。

参考文献

[1] 赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2004:

7-17.

[2] 李兴源.高压直流输电系统[M].北京:科学出版社,2010:1-6. [3] 韩民晓,文俊,徐永海.高压直流输电原理与运行[M].北京:机

械工业出版社,2008:152-155.

[4] 欧开健,任震,荆勇.直流输电系统换相失败的研究(一):换相失

败的影响因素分析[J].电力自动化设备,2003,3(5):5-8. Ou Kaijian,Ren Zhen,Jing Yong.Research on commutation failure in HVDC transmission system part 1: commutation failure factors analysis[J].Electric Power Automation Equipment,2003,3(5):5-8(in Chinese).

[5] 任震,欧开健,荆勇.直流输电系统换相失败的研究(二):避免换

相失败的措施[J].电力自动化设备,2003,23(6):6-9. Ren Zhen,Ou Kaijian,Jing Yong.Research on commutation failure in HVDC transmission system part 2: measures against commutation failure[J].Electric Power Automation Equipment,2003,23(6):6-9(in Chinese).

[6] Thio C V,Davies J B,Kent K L.Commutation failures in HVDC

transmission systems[J].IEEE Trans on Power Delivery,1996,11(2):946-957.

[7] Pandey R K,Ghosh A.Design of self-tuning controllers for a two

terminal HVDC link[J].Electrical Power and Energy Systems,2009(31):389-395.

[8] Bauman J,Kazerani M.Commutation failure reduction in HVDC

system using adaptive fuzzy logic controller[J].IEEE Trans on Power Systems,2007,22(4):1995-2002.

[9] Zhang L D,Dofnas L.A novel method to mitigate commutation

failures in HVDC systems[C]//Proceedings of International Conference on Power Technology.Kunming:International

Conference on Power Technology,2002:51-56.

[10] 陈树勇,李新年,余军,等.基于正余弦分量检测的高压直流换

相失败预测方法[J].中国电机工程学报,2005,25(14):1-6. Chen Shuyong,Li Xinnian,Yu Jun,et al.A method based on the sin-cos components detection mitigates commutation failure in HVDC[J].Proceedings of the CSEE,2005,25(14):1-6(in Chinese). [11] Sun Y Z,Peng L,Ma F,et al.Design a fuzzy controller to minimize

the effect of HVDC commutation failure on power system[J].IEEE Trans on Power Systems,2008,23(1):100-107.

[12] Wei Z N,Yuan Y,Lei X,et al.Direct-current predictive control

strategy for inhibiting commutation failure in HVDC converter[J].


2504 高楷等:基于直流电流模糊预测控制的换相失败预防策略 Vol. 39 No. 9

IEEE Trans on Power Systems,2014,29(5):2409-2417. [13] 林良真,叶林.电磁暂态分析软件包PSCAD/EMTDC[J].电网技

术,2000,24(1):65-66.

Lin Liangzhen,Ye Lin.An introduction to PSCAD/EMTDC[J].Power System Technology,2000,24(1):65-66(in Chinese). [14] 卫志农,缪新民,王华伟,等.基于PSCAD-MATLAB联合调用

的高压直流控制系统参数优化[J].高电压技术,2014,40(8):2449-2455.

Wei Zhinong,Miao Xinmin,Wang Huawei,et al.Parameter optimization for HVDC control system based on PSCAD-MATLAB combined invocation[J].High Voltage Engineering,2014,40(8):2449-2455(in Chinese).

[15] 岳昊,胡欣,李兴源.模糊控制在PSACD软件中的实现[J].控

制理论及其应用,2013,35(5):4-6.

Yue Hao,Hu Xin,Li Xingyuan.Realization of fuzzy controller in PSACD software[J].Control Theory & Its Applications,2013,35(5):4-6(in Chinese).

[16] 胡欣,李兴源,胡楠.加快换相失败恢复的模糊控制器设计[J].

华东电力,2013,41(3):571-574.

Hu Xin,Li Xingyuan,Hu Nan.Design a fuzzy controller for commutation failure rapid recovery[J].East China Electric Power,2013,41(3):571-574(in Chinese).

[17] Kundur P.Power system stability and control[M].Beijing:China

Electric Power Press,2001:20-31.

[18] 高彬,王钢,李海锋,等.一种降低HVDC系统换相失败发生频

率的模糊控制器设计[C]//中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(上册).北京:中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会,2008:673-677. [19] 袁阳,卫志农,王华伟,等.基于直流电流预测控制的换相失败

预防方法[J].电网技术,2014,38(3):565-570.

Yuan Yang,Wei Zhinong,Wang Huawei,et al.A DC current predictive control based method to decrease probability of commutation failure[J].Power System Technology,2014,38(3):565-570(in Chinese).

[20] 刘羽超,郭春义,许韦华,等.一种降低直流输电换相失败概率

的控制方法[J].电网技术,2015,39(1):76-82.

Liu Yuchao,Guo Chunyi,Xu Weihua,et al.A control method to reduce commutation failure probability in HVDC power transmission[J].Power System Technology,2015,39(1):76-82(in Chinese).

[21] 何朝荣,李兴源,金小明,等.高压直流输电系统换相失败的判

断标准[J].电网技术,2006,30(22):19-23.

He Chaorong,Li Xingyuan,Jin Xiaoming,et al.Criteria for commutation failure in HVDC transmission system[J].Power System Technology,2006,30(22):19-23(in Chinese).

[22] 何朝荣,李兴源,金小明,等.高压直流输电系统换相失败判断

标准的仿真分析[J].电网技术,2007,31(1):20-24.

He Chaorong,Li Xingyuan,Jin Xiaoming,et al.Simulation analysis on commutation failure criteria for HVDC transmission systems[J].Power System Technology,2007,31(1):20-24(in Chinese). [23] 陆军,黄志龙,姚海成,等.直流准稳态模型换相失败判断标准

1157-1160. 的工程实用整定方法研究[J].华东电力,2009,37(7):Lu Jun,Huang Zhilong,Yao Haicheng,et al.Practical methods for setting commutation failure criterion for HVDC quasi-steady-state models[J].East China Electric Power,2009,37(7):1157-1160(in Chinese).

收稿日期:2015-03-22。 作者简介:

高楷(1992),男,硕士研究生,研究方向为电力系统运行分析与控制,E-mail:kgao_hhu@foxmail.com;

孙国强(1978),男,博士,副教授,硕士生导师,研究方向为电力系统运行分析与控制,E-mail:

高楷

hhusunguoqiang@163.com。

(责任编辑

徐梅)

声 明

最近,我编辑部不断收到作者的电话和邮件,询问自己收到的论文录用通知是否由我编辑部发出。在此,我编辑部郑重声明:我刊从未与任何机构或个人合作代理投稿事宜,也没有其他分部,我刊录用的稿件必须由作者本人亲自上传,经严格审查并由编辑联系修改后方能录用,且不收任何费用,凡声称缴费后可刊登论文的均非我编辑部所为,编辑也不会通过QQ、微信等方式与作者联系。为避免损失,请作者投稿务必通过我刊唯一官网:.cn,注册后按要求上传稿件,稿件处理进程可自行查看,编辑姓名和电话号码都刊登在我刊印刷版杂志和微信杂志上,其他人和电话均不属我编辑部所有,特此声明。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。