模板安装作业指导书

 

工程项目部

水电站工程

模板安装作业指导书

受控状态:受控

分发号:

实施日期:二○○四年三月一日

编写:审核:批准:

模板安装作业指导书

1 目的

对模板安装过程进行控制,确保混凝土工程过程中模板安装工艺符合规范要求。 2 适用范围

适用于溪洛渡工程中由我局承建的常规混凝土和特种混凝土施工中的模板安装。 3 职责

项目部技术办负责模板的总体布置,负责通用模板、滑动模板、异形大模板的结构设计,并制订相应的安装措施。

作业队(工段)负责一般现立模板的布置和安装,负责按图布置和安装通用模板及异形大模板;

测量队负责模板安装样点及定位施测,负责模板位置检测;

质控办负责模板安装质量的过程控制、质量监督及验收。

4 施工程序

4.1 一般原则

4.1.1 根据混凝土结构物的特点和施工要求,在永久外露面或不装修面布置悬臂,在分缝面等隐蔽内表面可布置散模板。

4.1.2 模板支架材料应符合规范要求,其结构必须具有足够的稳定性、强度和刚度,能承受浇筑混凝土时的各种施工荷载,并保证变形控制在允许的范围内。

4.1.3 模板表面光洁平整,接缝密合,不漏浆,以保证混凝土的外观质量。

4.2 现立散模板施工程序

4.2.1 散模板安装顺序程序见图1

4.2.2 散模板的立模方式主要有两种:一种为模板横向布置,该方式应用最广,其立模大样见图4;另一种为模板竖向布置,该方式一般用于较狭窄或补缝部位,立模大样见图5。

4.2.3 注意事项

⑴模板表面必须涂刷脱模剂,如为多次周转作用,则先将表面清理干净,再涂刷脱模剂; ⑵立模样架符合样点要求,并用临时支撑稳固;

⑶拉模筋螺杆必须设在钻孔的P1515专用钢模板或木模板上,拉模筋的坡度控制在1:0.9~1:1.2之间,焊接时地锚固定端要封口;

⑷套筒螺杆安装时控制伸入模板的长度,确保不出露拉模筋头。

⑸模板自检内容主要有接缝是否平顺密合,下口夹碴是否清理干净,模板上控制点尺寸是否符合设计要求,模板表面平整度是否符合部位要求;

⑹混凝土浇筑过程中,模板必须设固定控制线,控制线要设在与所控模板无关的固定点上,并设置专人看模,主要负责检查混凝土浇筑时模板的形状和位置,检查维护承重模板的支撑结构。模板或支撑结构如有变形走样,立即采取有效措施予以矫正至允许范围内,否则,停