一般规定电路改造施工前必须先放样
水电工人必须持证上岗(电工操作证)。证件按时年审,并贴在形象牌的左上角。
业主、设计师到现场定位确认后,电路改造施工前必须先放样,按照公司规定先打好预算,由监理审核及业主签字确认方能施工
户内配电应根据室内用电器的不同功率分别配线,380V应均分成220V电压,大功率家电设备应配线,配电箱内应设漏电开关,必须安装超负荷短路保护器,设置空气开关用于保护导线。 配线时,相线(L)为红色,控制线用黄、绿色,零线(N)为蓝、黑色(每套房只能使用其中一种)保护地线(PE)用黄绿双色线
普通照明、普通插座用2.5mm2(16~18A)、空调、厨房、蒸气房等用4mm2(22~24A)、其它大功率的用电器必须按相应的功率要求配线。照明线路和插座线路不能混用。同时地线的线径必须与相线、零线等径。6mm2(32~34A)
线路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规则外,尚应符合国家现有关标准的规定。 线路铺设要合理,遵循规范施工的前提下,就近引线,节省开支的原则
天花线路同路径4位以下控制,布设一条管,能共管的尽量共管
普通插座,照明应根据功率需求合理分组布设
网络线在同一线管内最多允许穿3根,同一套房同一路径3个以下网口,只能布一条管,网线不允许接头
原管路中可以利用的情况一律要利用
电话线从弱电箱通常与网线同一管布设,一个电话号码采用串联走法布设,与网线同方向时,则布于网线管内
不允许来回走线,绕墙走线,舍近求远等
电视线单独布设
音响线尽量同管布设,前、中、后置、左右线距离保持一致
废除底盒一定要挖掉,将周边充分打毛,浇透水后,用1:3水泥砂浆补平,保养2次以上,所有线管开槽不允许使用电动切割机,开线槽后检查周边空鼓情况,并及时铲除
9、工程竣工时,应履行验收手续,并及时通知业主拍照存档
10、业主不做水电要及时签补充协议并存档
二、主要材料质量要求
1、电器、电料的规格型号应符合公司要求,及国家规定电器产品标准的有关规定
2、电器、电料的包装庆完好,材料外观不应有破损,附件配件齐全
3、线管、底盒及配件的外观不应有毛刺、裂痕现象
4、电线绝缘皮不许有损伤
5、电线采用金龙羽多芯线,电线底盒宝狮、联塑牌大底盒,线管采用宝狮牌的管材及配件(网络线采用汉信、秋叶源牌,电视线用天威牌)
三、施工要点
1、根据设计要求,确定电路管线走向、标高及开关插座的位置
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率
3、暗线敷设必须套管,当管线长度超过15米或有2个直角弯时应增设拉线盒,暗装表面与墙面应留10mm的批荡位
4、同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总数不应超过6根,电线总截面积不应超过管内截面积的40%