电力系统自动装置

 

电力系统自动装置综合分析

摘要:电力系统安全自动装置是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的

自动保护装置。如输电线路自动重合闸、备用电源和备自投、自动并列装置、同步发电机的

励磁调节系统、电力系统自动调频、自动低频(低压)减负荷、事故减功率、自动按频率减

负荷,电力系统的稳定控制,故障录波装置等。为了保证电网的安全稳定运行,保证电能质

量,提高电网的经济效益,必须借助电力系统自动装置来实现。电力系统自动装置经历了从

电磁型到晶体管型、再到现在的数字型的发展过程。随着微处理器的诞生和现代控制技术、

信息技术的进展,电力系统自动装置技术指标和功能的提升发生了质的飞跃,由单个装置独

立工作到具备接入发电厂分布式控制系统(DCS)和变电所微机监控系统(SNCS)的功能。

关键字:电力系统自动重合闸自动并列励磁调节自动调频减负荷

一、厂用电快切装置与备自投装置

快切和备自投最大的区别就是快切是双向的——具有正常工况下备用电源与工作电源间的

双向切换,及事故或非正常工况下工作电源向备用电源的单向切换;而备自投是单向的——

只能有工作切至备用。另外有一点就是快切在手动和并联切换是要考虑频率差、电压差、相

角差小于一定的值等等。具备正常手动切换功能,该功能由手动起动,在DCS或装置面板

上均可操作。本方式是双向的,既可由工作电源切换至备用电源,也可由备用电源切换至工

作电源。(1) 并联自动手动起动切换,如并联切换条件满足

要求,装置先合备用(工作)电源开关,经一定延时后再自动跳开工作(备用)电源开关。

如果在该段延时内,刚合上的备用(工作)电源开关被跳开,则装置不再自动跳开工作(备

用)电源开关。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发闭锁信号,等待

复归。 (2) 并联半自

动手动起动切换,如并联切换条件满足要求,装置先合备用(工作)电源开关,而跳开工作

(备用)电源开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内,操作人员仍未断开工作(备用)

电源开关,装置将发告警信号。如果手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁且发

闭锁信号,等待复归。注意:a. 手动并联切换只有在两电源并联条件满足时才能实现,并

联条件可在装置中整定。b. 两电源并联条件满足是指:①两电源电压差小于整定值;②两电源频率差小于整定值;

③两电源相角差小于整定值;④工作、备用电源开关任意一路在合位,另一路在分位;⑤目

标电源电压大于所设定的电压值;⑥ 6KV母线TV正常。手动串联切换:手动起动切换,先

发跳备用(工作)电源开关指令,不等开关辅助接点返回,在切换条件满足时,发合工作(备

用)电源开关命令。如开关合闸时间小于开关跳闸时间,自动在发合闸命令前加所整定的延

时,以保证开关先分后合。事故切换功能该功能由跳开工作电源开关的保护接点起动。本方

式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 1. 事故串联切换由保护接点起动,先跳开工

作电源开关,在确认工作电源开关已跳开且切换条件满足时,合上备用电源开关。切换条件:

快速、同期判别、残压及长延时切换。快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时

切换。 2. 事故同时切换由保护接点起动,先发跳工作电源开关指令,在切换条件满足时(或

经用户延时)发合备用电源开关指令。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。快

速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。非正常工况切换功能该功能下装置

检测到不正常运行情况时自行起动。本方式是单向的,只能由工作电源切向备用电源。 1.

6KV厂用母线低电压当6KV厂用母线三线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,

装置根据选定方式进行串联或同时切换。切换条件:快速、同期判别、残压及长延时切换。

快速切换不成功时自动转入同期判别、残压及长延时切换。 2. 工作电源开关偷跳因各种原

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。