关于东北地区屋面防水几点操作的建议
【内容提要】本文介绍了东北地区屋面防水的弊端和改进的几点建议
【关键词】防水层冻融渗漏
在寒冷的东北地区,屋面的结构形式各种各样,有平屋顶带女儿墙的,有双面坡顶屋面带女儿墙和不带女儿墙的。屋面防水材料也五花八门,从原始的稻草屋面、瓦屋面到三毡四油,以至发展到现在的油膏防水,三元乙丙、APP、SBS等高聚合分子卷材,以及刚性防水或碎石混凝土防水,到现在的最新的彩钢板防水一举两用,即使屋面美观又起到了防水的作用。这些防水材料经过一代又一代的更新,使用寿命不断廷长效果良好,但是受各方面因素的影响,屋面的防水在工程竣工后或1-2年内又有不同程度出现渗漏现象,远远没有达到其使用寿命,后期不易维修且效果不好,增加了使用费用,现分析主要原因如下。
1.设计构造
现在东北地区的屋面构造,在设计上一般采用图集做法,即:结构层、隔气层、保温层、找平层、防水层,上人屋面加保护层等,且大多数屋面设有女儿墙构造,形成有组织的排水,这样的设计并不利于屋面排水通畅,因为排水管多都设置在建筑物的北侧,也有在南侧的,且都设在女儿墙的根部,这样雨水管或雨口被挡住了一部分阳光,冬季下雪时,雨水管或雨口整个冻冰,春季屋面上积雪融化时,受女儿墙遮光的影响,雨水管或雨口处冰雪不能及时融化,造成屋面积水,使防水层长期浸泡在冰水中,冻融交替,大大缩短了防水材料使用周期,这样减少了防水层的寿命。
2.施工操作水平
东北地区施工队伍由于长期封闭施工,走不出地区环境,相互学习、交流的机会少,因此施工水平基本停滞不前,而且施工队伍的技术水平又参差不齐,差别很大,这样在施工防水层的时,转角、漏水斗、变形缝处理不到位,接槎粘贴不牢固,易渗漏,或施工者责任心差,管理者监督检查不到位,致使节点处偷工减料,节省粘接剂,使防水层达不到使用要求;或在有保护层的屋面,在施工保护层时,未对已完工的屋面防水层做好保护措施,破坏了局部防水,也容易引起渗漏,造成整个屋面防水的失败。
3.地区环境
大多数屋面防水工程在设计中,均采用了新型防水材料,施工方法也简便易行,但极少考虑地区环境的影响,而东北地区冬夏温差可达80℃,无论什么结构,变形都较大,这样就决定了防水材料的选用和施工方法的选择。如某些工程屋面防水采用水泥素浆掺107胶使卷材与基层粘接,上面再做混凝土保护层,这样由于冬夏较大的温差,找平层的混凝土与保护层的混凝土伸缩较大,就会使夹在中间的防水层与素水泥浆受力而分离或撕裂,这样在保护层出现裂缝的时候,就极易渗水。自然会造成较大的损失。
4.自然因素
由于屋面防水层大多裸露在空气当中,受风吹、雨淋、日光直射,特别是近几年来,大气层遭到破坏,臭氧层对地球的保护能力降低了,紫外线的侵蚀更加严重,这样防水材料受到自然界因素的相互作用,再加上东北地区的温差影响,我们所用的防水材料的使用寿命就会大缩短,达不到规定的使用年限。
5.综上所述,现在的建筑防水工程在各方面都加强了改进
5.1针对设计情况
由于东北地区的特殊性,屋面工程的建筑设计做法应取消女儿墙形成的无组织排水。一般建筑设计的住宅楼工程,单元进户门均设在北侧,在冬季屋檐下长期积冰,这样会给居民进出带来麻烦和不安全因素。因此,屋面的坡向最好朝向单元门的另一侧,春季解冰时,融化的
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。