10kV静止型动态无功补偿装置技术规范(终)

 

10kV静止型动态无功补偿装置

技术规范

龙源(兴安盟)风力发电有限公司

10kV TCR型静止型动态无功补偿装置(SVC)1套,主要包含以下内容:

(1) TCR部分:有效补偿容量为12Mvar;

主要设备包括:①全数字控制系统一套(含控制柜、触发柜各一面);

②晶闸管阀组一套;

③相控电抗器三台;

④TCR控制采样用电流互感器三台;

⑤控制系统与晶闸管阀组之间的专用电缆一套;

⑥TCR故障自诊断系统一套

其中阀组中晶闸管采用原装进口产品(dv/dt≥1000,di/dt≥200)晶闸管散热采用热管散热器(俄罗斯航天技术)自然冷却,阻容吸收电容器采用德国ELECTRONICON公司原装进口产品、光纤和光发射光接收器件采用美国HP公司进口产品、控制系统采用全数字控制系统、BOD采用美国IXYS公司产品。

(2) FC部分:设置H3、H5共2组滤波通道,安装容量为17.7Mvar补偿容量为12Mvar; 主要设备包括:①滤波电抗器6台(干式、空芯、铝导体);

②滤波电容器安装容量17.7Mvar;

③电容器组架(内含热镀锌骨架、防污绝缘子,母排、金具等)2套;

④氧化锌避雷器6台;

⑤差流互感器2台;

标准和规范

应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。

DL/T672-1999《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》

GB 1207-1997《电压互感器》

SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》

SD205-1987 《高压并联电容器技术条件》。

DL442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》。

GB50227-95 《高压并联电容器装置设计规范》。

GB311.2~311.6-83 《高电压试验技术》。

GB11 024 《高电压并联电容器耐久性试验》。

GB11025 《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》。

ZBK48003《并联电容器电气试验规范》。

GB50227《并联电容器装置设计规范》

GB3983.2-89《高电压并联电容器》

JB7111-97《高压并联电容器装置》

DL/T604-1996《高压并联电容器装置定货技术条件》

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    园林史名词解释
    长城小学关爱留守儿童工作制度
  • 上一篇:无机化学常见的离子特征鉴定反应
  • 下一篇:又见小绿人