监控系统
常见故障、原因分析和预防
一.系统传输时断时续
1.监测主机的下行巡检信号和分站送到监测主机的上行信号都有,在监测主机上显示传感器或分站信号时断时续。应检查:
(1) 主传输电缆较远端或分支电缆是否有短路;
(2) 主传输电缆长期使用,是否参数变化较大;
(3) 分站传输部分是否有故障。
2.部分分站和传感器无信号传输
(1) 分站传输光耦或485接口芯片损坏或芯片性能下降;
(2) 传感器损坏,信号电缆断开,分站接入测点的光耦损坏。
3. 监测主机接收信息紊乱
(1) 检查中性线;
(2) 分站供电电源电压波动较大、负载重、供电不稳;
(3) 监测主机感染病毒。
二.电源部分
1. 电源无输出
2.交流停电、蓄电池不投入供电
三.传感器部分
1.传感器有数值,分站显示断线
原因:{1}传感器信号线开路或与电源线负极短路
{2}分站故障
{3}传感器故障
处理方法:先判断是线路还是分站故障,将分站中该传感器接线端口对换。如原通道故障消除,说明是线路故障。也可将传感器直接接到该传感器线路附近的连接器中,如故障消除,说明是线路故障,查找线路故障点,重新接好。如故障仍存在,判断是分站还是传感器故障。用该传感器直接接入该分站其余好的端口,如该传感器工作正常,则说明分站故障,更换新分站。如该传感器故障仍存在,则说明是传感器故障,更换新传感器。
2.分站通讯正常,模拟量或开关量传感器全部故障
原因:{1}分站左右18v电源接入线开路
{2}分站板损坏
{3}模拟量或开关量其中一路短路
{4}分站电源18v是否输出
处理方法:首先判断分站电源18v是否正常输出,用万用表测量输出端如无18v输出,说明18v板坏,更换该电源板。如故障仍存在,打开分站箱检查18v电源接入线是否开路,如该线断开重新接好。如故障仍存在,判断是线路短路还是分站板坏。打开分站箱对模拟量侧或开关量侧的接线端子依次断开,当断开到故障消除,说明该线路短路,查出故障点排除故障。如故障仍存在,说明分站板坏,更换该分站板。
3.当多路传感器线路同时断开分不清相对应的线路时
处理方法:首先打开分站,断开主传输线路,防止传感器断开线路短路引起误报警。接着在保留一路传感器的同时断开其余故障传感器的接线端子,这时分站会显示该路传感器的名称,然后再去断线点用备用传感器在只接电源线(红,白两芯)的情况下找出分站侧的该线,然