南京工业大学供电系统电能质量复习题

 

第一章电能质量概论

电能质量的基本要求 P.2

答:(1)以单一恒定的电网标称频率(50Hz 或60Hz,我国采用50Hz)、规定的若干电压等级(如配电系统一般为 110kV,35kV,10kV,380V/220V)和以正弦函数波形变化的交流电向用户供电,并且这些运行参数不受用电负荷特性的影响。

始终保持三相交流电压和负荷电流的平衡。用电设备汲取电能应当保证最大传输效率,即达到单位功率因数,同时各用电负荷之间互不干扰。

(3)电能的供应充足,即向电力用户的供电不中断,始终保证电气设备的正常工作与运转,并且每时每刻系统中的电能供需都是平衡的。

电能质量的特征P.3

答:(1)电力系统的电能质量始终处在动态变化中。

(2)电力系统是一个整体,其电能质量状况相互影响。电能不易储存,其生产、输送、分配和转换直至消耗几乎是同时进行的。

(3)电能质量扰动具有潜在危害性与广泛传播性。

(4)有些情况下用户是保证电能质量的主体部分。

(5)对电力系统的电能质量指标进行综合评估非常困难。

(6)控制和管理电力系统电能质量是一项系统工程。

电能质量的定义 P.8

答:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变、电压暂降与短时中断以及供电连续性等。

IEEE制定的电磁干扰现象的分类 P.9

答:瞬变现象(冲击脉冲、震荡)、短时间电压变动(瞬时、暂时、短时)、长时间电压变动(持续中断、欠电压、过电压)、电压不平衡、波形畸变(直流偏置、谐波、简谐波、陷波、噪声)、电压波动、工频变化。

第二章电能质量的数学分析方法

αβ变换,dq变换,120变换的含义分别是什么 P.41

答:αβ变换:根据电机双反应原理,用α、β两相绕组等效代替定子三相绕组的作用。其变换后的参考坐标仍置于电机定子侧,abc三相正弦交流电流经过αβ变换后,在αβ两相绕组上呈现为两相交流电。

dq变换:用转子两轴线直流电流、替代定子三相电流相量、和。相当于定子三相基波有功电流的作用,相当于定子三相基波无功电流的作用。其将参考坐标自旋转电机的定子侧转移到了转子侧。

120变换:即对称分量变换,把三相电流相量用正序、负序和零序对称分量来表示的变换。

第三章传统电能质量分析与改善措施

电压偏差的定义 P.51

答:供电系统在正常运行方式下,某一节点的实际电压与系统标称电压(通常,电力系统的额定电压采用标称电压去描述,对电气设备则采用额定电压的术语)之差对系统标称电压的百分数称为该节点的电压偏差。

改善电压偏差的措施 P.57

答:(1)配置充足的无功功率电源

1)同步发电机2)同步调相机3)电容器4)电抗器5)静止无功补偿装置和静止无功发生器