二氧化碳灭火系统设计规范
(GB50193-93,1999 年版)
一、单项选择题
1、二氧化碳灭火系统可用于扑救(C)等部分固体深位火灾。(1.0.4.3掌握)
A、煤碳 B、木材 C、棉花 D、塑料
2、二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾(D)。(1.0.5掌握)
A、气体火灾 B、电气火灾 C、固体火灾 D、钾、钠、镁等活泼金属火灾
3、二氧化碳全淹没灭火系统是在规定的时间内,向防护区喷射(A)的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。(2.1.1了解)
A、一定浓度 B、一定质量 C、一定体积 D、一定比例
4、二氧化碳局部应用灭火系统是向保护对象以(B)直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。(2.1.2了解)
A、设计用量 B、设计喷射率 C、设计质量 D、设计体积
5、二氧化碳灭火系统的防护区是能满足二氧化碳全淹没灭火系应用条件,并被其保护的(C)。(2.1.3掌握)
A、一定空间 B、半封闭空间 C、封闭空间 D、局部空间
6、组合分配系统是用一套二氧化碳储存装置保护(A)防护区或保护对象的灭火系统。(2.1.4了解)
A、两个或两个以上 B、两个 C、一个或一个以上 D、一个以上
7、二氧化碳灭火系统的灭火浓度指在101kPa 大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小(C)百分比。(2.1.5了解)
A、质量 B、浓度 C、体积 D、密度
8、二氧化碳灭火系统抑制时间是指维持设计规定的二氧化碳(C)使固体深位火灾完全熄灭所需的时间。(2.1.6掌握)
A、体积 B、质量 C、浓度 D、密度
9、二氧化碳灭火系统泄压口是设在防护区(B)用以泄放防护区内部超压的开口。(2.1.7了解)
A、外墙 B、外墙或顶部 C、顶部 D、下部
10、二氧化碳灭火系统等效孔口面积是与水流量系数为(D)的标准喷头孔口面积进行换算后的喷头孔口面积。(2.1.8掌握)
A、0.95 B、0.96 C、0.97 D、0.98
11、二氧化碳灭火系统的充装系数指高压系统储存容器中二氧化碳的(A)与该容器容积之比。(2.1.9了解)
A、质量 B、浓度 C、体积 D、密度
12、二氧化碳灭火系统的装量系数指低压系统储存容器中液态二氧化碳的(C)与该容器容积之比。(2.1.9A了解)
A、质量 B、浓度 C、体积 D、密度
13、二氧化碳灭火系统装量系数是指低压系统储存容器中(A)二氧化碳的体积与该容器容积之比。(2.1.9A,掌握)
液态 B、气态 C、固态 D、混合态
14、二氧化碳灭火系统物质系数是指可燃物的二氧化碳设计浓度对(B)的二氧化碳浓度的折算系数。(2.1.10掌握)