摘要:#4发电机出口断路器224DL运行中发生偷跳问题,造成机组甩掉全负荷,引起锅炉超压,安全阀动作,对机组的安全运行造成了很大影响,通过系统分析查找,明确跳闸原因,采取了必要措施。
Summary::# 4 generator export circuit breaker 224DL to take place and jump the problem secretly run, cause the aircrew to get rid of full-loadly, cause boiler exceed, pigeonhole, relief valve movement, safe operation in aircrew cause influence greatly, look for through network analysis, trip reason clearly, take the requisite measure.
关键词:发电机断路器偷跳
Keyword: Generator Circuit breaker Jump secretly
一、事故原因
2009年4月20日, #4机组满负荷运行,主气压力16.3Mpa,A、B、C 磨机运行,A、B引、送、一次风机运行,A、C给水泵运行。16:03,运行人员发现DCS报警栏发“发变组故障”告警,汽机转速突升至3059rpm,负荷降为24MW,集控大屏显示负荷情况与DCS一致。主汽压力升至18.3MPa,PCV联开,安全阀同时动作。运行人员手动启动汽机润滑油泵,按事故停机操作。随后运行人员现场检查发现发现联224开关跳闸,灭磁开关在合位,发变组保护无报警,但保护C柜上第二组跳闸指示灯亮。
二、原因分析
通过技术人员现场查看故障录波和DCS等数据,判断此次机组甩负荷的原因为#4发电机主开关联224DL偷跳导致,能够导致联224跳闸的原因有:
DCS上点跳联224DL
操作台上事故按钮跳联224DL
发变组保护动作出口跳联224DL
发变组保护C柜硬手操跳联224DL
母差保护出口跳联224DL
就地汇控柜操作联224DL跳闸;
经过查找操作员行为记录,排除了人为点跳联224DL和事故按钮跳开联224DL,也就排除了第1、2、4项;又因为如果保护跳开联224DL,则发变组保护A、B柜上或母差保护A、B柜上应有保护动作记录,但是查看保护柜无任何保护动作事件,所以也排除了第3项和第5项;同时因为就地汇控柜操作联224DL跳闸不经过分相操作箱外,而发变组保护C柜上第二组跳闸信号存在,所以排除第6项。
我们通过更深一步分析,联224DL跳闸后,发变组保护C柜联224DL分相操作箱显示第二组A、B、C相跳闸指示灯点亮,说明正是由联224DL第二组跳闸线圈带电才造成联224DL跳闸。220KV系统保护设计为双套保护,发变组保护、母差保护配置均为双套保护,220KV断路器设计双跳闸回路,为保证220KV断路器可靠断开,双套保护出口接入不同的断路器跳闸回路。发变组保护A柜、220KV母差保护A柜跳断路器回路经分相操作箱第一套跳闸回路至断路器一组跳圈,而发变组保护B柜及220KV母差保护B柜跳闸回路接入断路器第二组跳闸线圈。若该回路人为误动跳闸回路或者跳闸回路电缆短路,会造成联224DL器跳闸,但当时#4发变组未有任何工作,排除检修维护工作造成联224DL跳闸可能。另外,经检修