1495电气联审综合

 

电气联审综合

设备用电负荷

双轨防火卷帘1.5Kw;

高窗每个配电箱3Kw;

空压机每个报警阀1.5Kw;

消防集水坑杨程大于10米水泵4Kw;小于10米水泵2.2Kw;

人防水箱间排水泵大于10米水泵2.2Kw;小于10米水泵1.5Kw;

消防泵房:综合楼消防泵150Kw;住宅楼消防泵75Kw;

消防泵房:喷淋泵30Kw;

无负压供水小于15万平米高区26Kw;低区26Kw;水泵两用一备加一小泵11+11+4; 无负压供水小于25万平米高区41Kw;低区41Kw;水泵两用一备加一小泵18.5+18.5+4; 楼梯电梯合用前室正压送风(楼梯自然排烟)20层4.0Kw

楼梯电梯合用前室正压送风地下部分(楼梯自然排烟)20层3.0Kw

楼梯电梯合用前室正压送风上段(楼梯、前室分别送风)20层2.2Kw32层4.0Kw 楼梯电梯合用前室正压送风地下楼梯自然排烟(楼梯、前室分别送风)20层3.0Kw 楼梯前室正压送风(楼梯自然排烟)20层4.0Kw

楼梯前室正压送风(楼梯、前室分别送风)32层4.0Kw

剪刀梯合用风道正压送风(楼梯前室不送风合用前室送风)20层5.5~7.5Kw32层7.5Kw 剪刀梯合用风道正压送风(楼梯前室合用前室分别送风)20层4.0Kw

楼梯正压送风(前室不送风)20层4.0Kw

楼梯正压送风(前室送风)20层2.2Kw

地下室排烟5.5Kw,1层1台;

车库4千平米防火分区:排烟风机2×11(3×7.5)Kw,送风风机30/15Kw;

车库3千平米防火分区:排烟风机2×11(3×7.5)Kw,送风风机20/10Kw;

车库2千平米防火分区:排烟风机11Kw,送风风机17/5.5Kw;

车库1千平米米排烟风机5.5Kw;

地下商业2千平米防火分区:排烟风机15Kw;送风风机5.5(2×3)Kw;

泵房制冷机房:排烟风机5.5Kw;送风风机9/3Kw;

弱电机房库房:排烟风机7.5Kw;送风风机9/3Kw;

客梯18Kw;按三菱1吨13人2米/秒客梯;

消防梯18Kw;按三菱1吨13人2米/秒客梯;

货梯18Kw;按三菱2吨1米/秒货梯;

病床梯25Kw;按三菱1.6吨1.75米/秒客梯;

自动人行道8Kw;按天津奥的斯1米宽10~12度提升高度4.6米速度0.5米/秒; 住宅应急照明:应急照明箱3Kw,1单元4个;

住宅公用照明:公用照明箱2Kw,1单元2个,从15层分开;

地下公用照明:应急照明箱3Kw,2~3单元2个;

地下应急照明:公用照明箱2Kw,1单元1个;

商业应急照明:应急照明箱4Kw,1单元1个;

商业公用照明:公用照明箱3Kw,1单元1个;

下房照明:每户0.2Kw,照明0.02Kw插座0.18Kw;

车库照明:车库照明箱12Kw,每个防火分区2个;