焙烧厂房屋面修复施工方案
一、工程概况
1、坍塌屋面位置位于洗涤、脱硫区域,总面积为504m2,长24m、宽21m、高度约16m,此次坍塌约为总面积的1/2。
2、原屋面设计形式为钢屋架及预应力砼屋面板拼装的方式,建议此次修复按照原设计进行施工,因为此方案施工速度较快。
二、主要工序
原有钢屋架及屋面板拆除→钢屋架制作→转运至吊装现场→安装屋架连接件→除锈、刷防腐漆及编号→吊装→临时固定及安装屋架支撑→屋架整体连接→屋面板安装→屋面防水
三、施工方法
(一)、钢屋架
1、准备及下料:
①、加工准备:屋架的加工使用钢平台,在经过夯实的土层上砌砖台,经过找平后铺上δ10厚钢板做一个45m2的钢屋架制作平台,平台钢板表面不得有焊瘤和污物。
②、放样:所有钢构件在制作前均1:1放施工大样,复核无误后方可下料。按照施工图放样,逐个核对图纸之间的尺寸和方向等,放样时要预留焊接收缩量和加工余量。特别注意各部件之间的连接点、连接方式和尺寸是否一一对应。
③、根据放样作样板,以便及时调整下料尺寸。
④、钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。
⑤、钢屋架下料前应先除锈,刷底漆两遍。下料应写明工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。
2、零件加工:
①、切割:氧气切割前钢材切割区域内的铁锈、污物应清理干净。切割后断口边缘熔瘤、飞溅物应清除。剪切面不得有裂纹及大于lmm的缺楞,并应清除毛刺。
②、焊接:上、下弦型钢需接长时,先焊接头并矫直。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。
③、钻孔:屋架连接钢板的螺栓孔应用台钻钻孔,以保证螺栓孔位置、尺寸准确。
3、小装配:
屋架端部基座预先拼焊组成部件,经矫正后再拼装到屋架上。部件焊接时为防止变形,宜采用成对背靠背,用夹具夹紧再进行焊接。
4、总装配:
①、将实样放在装配台上,按照施工图及工艺要求起拱并预留焊接收缩量。装配平台应具有一定的刚度,不得发生变形,影响装配精度。
②、按照实样将上弦、下弦、系杆等定位构件搭焊在装配台上。
③、把上、下弦垫板及节点连接板放在实样上,对号入座,然后将上、下弦放在连接板上,使其紧靠定位钢板。半片屋架杆件全部摆好后,按照施工图核对无误,即可定位点焊。 ④、点焊好的半片屋架翻转180°,以这半片屋架作模胎复制装配屋架。
⑤、在半片屋架模胎上放垫板、连接板及基座板。基座板、中间竖杆应用带孔的定位板用螺栓固定,以保证构件尺寸的准确。
⑥、将上、下弦及系杆放在连接板及垫板上,用夹具夹紧,进行定位点焊。
⑦、将模胎上已点焊好的半片屋架翻转180°,即可将另一面上、下弦和系杆放在连接板和