地连墙质检制度

 

地下连续墙质量控制程序及内容

一、质量检查制度

1、严格质量“三检制”。自检、互检、交接检,严格按有关程序进行。

2、项目部设质检部、质检员,班组设兼职质检员,保证施工过程始终在质检人员的严格监督下进行,严格执行质量一票否决权。

3、地下连续墙钢筋笼隐蔽工程检查。对隐蔽工程施工班组和现场施工技术负责人自检合格并填好检查证,在备齐有关资料的基础上,再会同现场监理人员进行共同检查并拍照记录,经监理签证同意后方可进行下道工序,凡未经检查同意,擅自施工并由此造成的经济损失,由施工班组负责。

`

二、质量检查要点

导墙施工

导墙深度一般为1.5~2m并高于地面不小于0.1m,使用C30的钢筋砼浇灌而成。为防止浇筑好的导墙内侧出现变形,拆模后及时安放双道木支撑;

测量放线定位应准确,其轴线偏差为±10mm,内外墙间距为±10mm,导墙内侧垂直度允许偏差≤0.5%,并在钢筋笼搁置点处应实测其高程。

泥浆配制

地下连续墙施工使用化学泥浆,主要成分是水、膨润土、碱、纤维素(CMC),泥浆的主要作用是护壁. 新配制的泥浆要经过熟化24小时以上方可使用;

新配制的泥浆性能指标应符合下列要求:比重1.04~1.08g/ ml,粘度20~30s,PH值8~9,含砂率≤4%,不符合上述指标的泥浆应按环保规定予以废弃。

成槽作业

成槽施工是地下连续墙施工的关键工序,成槽设备主要采用液压抓斗成槽机。成槽机一般采用3抓成槽,先挖两端后挖中间;

成槽时槽段内泥浆液面高于地下水位0.5m以上,同时要经常测定循环泥浆的性能指标; 成槽时做好成槽记录,渣样留取,准确记录地层变化部位高程,确保地连墙入岩深度。 钢筋笼加工

钢筋笼的加工应严格按设计图纸在固定的平台上一次焊接成型,加工平台应平整,且方便钢材的搬运和钢筋笼起吊;

主筋接长采用闪光对焊,水平横筋与主筋采用交叉点焊;

(3)要严格检查钢筋主筋、水平筋的规格、间距、长度及闪光对焊的质量。接头率≤50%,钢筋笼主筋间距误差应±10mm,分布筋间距为±10mm,笼长误差为±50mm,笼宽误差为±20mm,笼厚误差为-10mm。

墙内预埋件安装

所有预埋铁件(主要有接驳器、钢板、墙体测斜管等)的水平和高程位置都应经过严格计算并准确定位于钢筋笼上,其误差为±15mm;预埋铁件在安放时应考虑导管位置的上下贯通。 槽底泥浆检查

清孔后,槽底泥浆性能指标应符合下列要求:比重≤1.15g/ml,沉渣厚度不大于100mm。 接头刷壁

为防止两墙之间的接头处以后出现渗水,必须对接头处墙体进行刷壁施工。接头处刷壁次数不应少于10次。

钢筋笼起吊入槽