电气设备安装标准
一、外部标准
1、电气设备应上设备架,设备架离地约0.3米。
2、正确连接电气设备接地线和接地极,接地极与电气设备的距离大于5m。
3、每组电气设备两台设备间距约0.5米(两台设备喇叭嘴间距),中间连接电缆应适度(以两喇叭直线距离下垂180±30mm左右为准)。
4、凡有电缆压线板的电器,引入引出电缆必须用压线板压紧,但不得把电缆压扁。
5、紧固件应齐全、完整、可靠。同一部分的螺母、螺栓其规格应要求一致。螺杆裸落部分一般为1-3扣。凡用螺栓连接紧的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)不允许加弹簧垫圈。
6、喇叭嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧,两压紧螺丝入口之差应不大于5毫米,否则为不完好。
7、隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫,用弹簧垫圈时其规格应与螺栓保持一致,紧固程度应以将其压平为合格。
8 密封圈的分层侧在接线时,应向里;密封圈内径与电缆外径的配合为±1毫米;密封圈刀削后应整齐圆滑,不得出现锯齿状。
二、内部标准
1、电缆护套伸入器壁的长度为5至15mm,小于5mm是失爆,大于15mm为不完好。
2、接线应整齐(不扭弯)、紧固、导电良好、无毛刺。卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽齐全)使用线鼻子时可不用平垫圈,接线后,卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶皮或其他绝缘物,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于10mm。
3、接线腔地线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱,地线不掉为宜。接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物。
4、接线柱螺丝、弹垫齐全和卡抓齐全,压线紧固。
5、接线腔内清洁无杂物,电源板盖好。
6、防爆面清洁无杂物,无锈迹,光滑无伤痕,必须涂凡士林。
7、当线嘴已全部压紧仍不能将密封圈压紧时,只能用一个厚度适当,不开口的金属圈来调整,不得填充其他杂物(包括再加密封圈等)。
8、其它标准参照井下防爆电气设备检查标准五十条(见附1)。
三、以上规定如有与《煤矿安全规程》或其它国家标准相冲突时,以国家标准为准。 井下电缆悬挂标准
一、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90°,即横平竖直。
二、电缆改变敷设方向时,要求成90°转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求:
A、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径;
B、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径。
三、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不大于3m,在立井井筒内不得超过6m。
四、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准)
1、主要运输巷不低于1.6m。
2、掘进与回采巷道平巷悬挂不低于1.6m,硐室及机电硐室处不低于1.8m。
五、悬挂应有适当的弛度,一般以电缆拉直后自然垂下为宜。
六、一般规定
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。