据中心基础设施技术规范
1. 标准及等级
序号
项目
技术规范
1.1.
遵循规范
* 国标GB/50174-2008,A级
2. 建筑系统
序号
项目
技术规范
2.1.
建筑结构
机房为专用设计,竣工日期在3年以内
2.2.
安全设计
抗震设防烈度:8度
防火及防水设计等级:均为Ⅰ级
2.3.
荷载规格
(均布活荷载)
架空地板:每机柜1000 KG(超过时需另行加固)
2.4.
货运交通
客货分流:各自独立的人员和物流进出口
通道净宽1.5米、通道净高2.2米、运行区净高3米(或以上) 垂直运输:专用货梯
3. 供配电系统
序号
项目
技术规范
3.1.
市电接入
高压专线供电,双路冗余(1+1)
3.2.
备用发电
启动方式:全自动启动及并机,投入时间小于10分钟 油库容量:配有大容量油库,并支持不停机加油
冗余方式:N+1冗余
3.3.
UPS系统