自动喷水灭火系统设计规范
(GB50084-2001,2005年版)
一、单项选择题(共105题)
1、《自动喷水灭火系统设计规范》不适用(B)自动喷水灭火系统的设计。(1.0.2了解)
A、地下车库 B、火药仓库 C、高架仓库 D、大型商场
2、自动喷水灭火系统由洒水喷头、(B)、水流报警装置等组件以及管道、供水设施组成。(2.1.1了解)
A、自救卷盘 B、报警阀组 C、手动触发按钮 D、启泵按钮
3、预作用系统是准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为(D)系统的( )系统。(2.1.2了解)
A、干式;开式 B、干式;闭式 C、湿式;开式 D、湿式;闭式
4、雨淋系统是由(C)或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。(2.1.3了解)
A、湿式报警系统 B、干式报警系统 C、火灾自动报警系统 D、可燃气体报警系统
5、标准喷头的流量系数为(A)。(2.1.7掌握)
A、K=80 B、K=90 C、K=100 D、K=115
6、快速响应喷头是响应时间指数RTI≤(C)(m?s)的闭式洒水喷头。(2.1.9掌握)
A、30 B、40 C、50 D、60
7、边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=(C)的边墙型快速响应喷头。(2.1.10了解)
A、80 B、100 C、115 D、125
8、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分不正确的是(D)。(3.0.1了解)
A、轻危险级 B、中危险级 C、严重危险级 D、特大危险级
9、自动喷水灭火系统应根据设置场所的(A)确定设计基本参数。(3.0.2掌握)
A、火灾危险等级 B、使用功能 C、建筑高度 D、建筑面积
10、自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用(A)。(4.1.3了解)
A、闭式系统 B、开式系统 C、雨淋系统 D、水幕系统
11、闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测(A)火灾.(4.1.4掌握)
A、初期 B、发展阶段 C、猛烈燃烧阶段 D、熄灭
12、喷头洒水时,应(B)分布,且不应受阻挡。(4.1.4掌握)
A、分散 B、均匀 C、连续 D、间断
13、环境温度不低于(A)℃,且不高于( )℃的场所应采用湿式系统。(4.2.1掌握)
A、4;70 B、4;80 C、0;70 D、0;80
14、下列对应采用预作用系统的场所说法不正确的是(D)。(4.2.3掌握)
A、系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; B、严禁系统误喷;
C、替代干式系统; D、替代湿式系统。
15、灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用(C)系统。(4.2.4了解)
A、干式 B、湿式 C、重复启闭预作用 D、雨淋
16、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所应采用(B)。(4.2.5了解)
A、干式系统 B、雨淋系统 C、水幕系统 D、预作用系统
17、室内净空高度超过8m,且必须迅速扑灭初期火灾的民用建筑和工业厂房,应采用(D)。
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。