《建筑设备》部分复习思考题及答案
(此资料是对部分内容进行规范性的表述,以方便大家复习。同学们应按照课程所讲内容进行全面复习。另外考试题型中可能有选择、填空、名词解释、简答、绘图、计算、论述等题型。)
一、填空题
1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。
2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。
3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。
4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。
5、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水 泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。
6、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。
7、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。
8、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。
9、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型。(此题不作考试要求)
10、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。
11、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。
12、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。
13、风机的基本性能参数有风量、风压、功率、效率、转速等。
14、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。
15、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。
16、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。
17、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证1天的日平均温度。
18、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。
19、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。
20、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。
21、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式等。
22、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。(此题不作考试要求)
23、风管的空气流动阻力可分为两种,分别是沿程阻力和局部阻力。
24、风管水力计算方法有控制流速法、压损平均法、静压复得法等。(此题不作考试要求)
25、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。
26、按空调水系统的循环水量的特性(是否发生变化)划分,可分为定流量系统和变流量系统。
27、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。
28、常见冷却塔的类型有逆流式冷却塔和横流式冷却塔。
29、消声器按所采用的消声原理主要可分为阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等类型。
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。