防水工程膨润土防水毯施工工艺及质量验收标准
一、工程概况:南锣鼓巷站主体位于地安门东大街与南锣鼓巷街交叉路口东北侧,平行于地安门东大街呈“一”字型布置,与地铁六号线南锣鼓巷站同台换乘。本站为地下四层明挖车站,单柱两跨框架结构,车站总长208米,标准段宽度16.95米,两端盾构井宽度18.85米,标准段底板埋深29.2米,盾构井底板埋深30.8米。
二、施工工艺:
1、防水毯的高密度聚乙烯(HDPE)面应朝向迎水面,防水毯的搭接不宜设在拐角处,拐角处应铺设加强层。
2、拐角处防水毯铺设方法:先铺设500mm宽附加层沿角两面各250mm,再铺大面积防水毯;(1)如立面、平面的拐角处的搭接不可避免,则搭接宽度应为500mm(即立面、平面的防水毯在拐角处均在往立面、平面延长300mm),不另铺500mm宽的附加层;搭接部位立面的防水毯必须压在平面的防水毯之上,如顶板和侧墙的拐角外包防水,则顶板防水毯压侧墙防水毯。(2)立面(或斜面)上搭接必须上幅压下幅、隧道拱顶防水毯压边墙防水毯。
(3)搭接缝必须用膨润土密封胶均匀涂刷,涂刷宽度不小于100mm,在用水泥钉和金属垫片固定,固定间距不大于300mm。(4)甩头的预留长度应比钢筋头长200mm以上,且必须大于500mm,并用低密度聚乙烯保护,临时保护可作U型包裹后,再压临时保护板保护。
3、立面顶端防水毯应作收头处理:收头处理应用30mm宽、1.0-1.5mm厚的镀锌铁皮收口,收口用水泥钉固定,钉的间距应不大于300mm;防水毯顶端必须用膨润土密封胶密封。
4、膨润土防水毯与其它防水材料的搭接:膨润土防水毯与塑料类防水板、聚氨酯涂层和SBS改性沥青防水卷材的搭接宽度为400mm;搭接方法:塑料类卷材防水板必须压在防水毯之上,用水泥钉固定,搭接缝必须用膨润土密封胶密封,同时,应在搭接处的卷材防水板上焊接外贴式止水带,以实现两种防水材料防水区域的分离;防水毯与聚氨酯涂层或SBS改性沥青防水卷材的搭接必须为防水毯压聚氨酯涂层或SBS卷材,并必须用防水密封胶封闭搭接缝。
5、防水毯破损的修补:修补方法先用膨润土密封胶将破损部位涂刷密封胶密封,再用同种防水毯覆盖修补,补丁应大于破损边缘300mm,并用水泥钉固定;同时必须用膨润土密封胶将补丁周边封闭。
三、控制要点:
1、所用膨润土防水毯及其它配套材料必须符合设计要求。
检查产品出厂合格证、产品物理技术性能检测报告、防伪标志,产品使用说明和现场抽样复试报告;对于进口材料,还应检查中华人民共和国出入境检验检疫证明。
2、施工缝、变形缝等细部做法必须符合设计要求。
检查施工缝加强层的铺设,施工缝的加强层为500mm宽,缝的两测各250mm;变形缝依据设计要求的细部做法每道工序都要进行检查;搭接缝应平整、密贴、无皱褶。
3、检查基面:基面应平整、坚实、圆顺,无点状渗水或线状流水现象;基面平整度应满足D/L小于或等于1/6的要求(D为相邻两凸面凹进去的深度,L为相邻两凸面的距离),阳角应凿成20x20mm,阴角做成50x50mm钝角。
4、膨润土防水毯的搭接方式为自然搭接,搭接缝的宽度不小于100mm,并涂刷宽度不小于100mm的膨润土密封胶。
5、防水毯应用水泥钉及垫片穿孔固定,水泥钉的长度应不小于40mm,垫片可为圆形或方形,垫片的直径或边长不小于30mm,垫片材料可用镀锌铁板(厚度1.5mm以上)或符合要求的塑料片;水泥钉应梅花布置,钉的间距应为:立面不大于500mm、隧道顶拱不大于300mm、搭接缝处不大于300mm。
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。