屏蔽机房系统设计方案

 

军用屏蔽机房系统设计方案

第一章工程概述

1、工程概述

随着信息技术的发展,互联网已经成为人们日常生活中必不可少的一部分,越来越多的人利用网络进行沟通、工作甚至购物。对于网络中的信息,其安全性和保密性显得尤为重要。 计算机及其外围设备在进行信息处理时会产生电磁泄漏,即电磁辐射。现有的一些探测设备,能在一公里以外收集计算机站的电磁辐射信息,并且能区分不同计算机终端的信息。如“黑客”们利用电磁泄漏或搭线窃听等方式可截获机密信息,或通过对信息流向、流量、通信频度和长度等参数的分析,推出有用信息,如用户口令、帐号等重要信息。

机房是网络设备比较集中放置的地方,是放置重要数据交换设备和服务器设备的地方,网络中的大部分数据均会汇集到这些设备中进行数据交换。所以,机房基础设施的建设对于保护内部设备及数据有着举足轻重的作用。

根据电磁原理,我们可以知道,作为数据传输的通信线路,工作时都会在线缆周围形成不同强度的磁场,并向四面传播,我们可以利用相关的设备和仪器对其进行探测,再经过进一步处理,就可以获得线缆中传输的数据信息。整个过程我们可以称之为电磁泄漏。所以,网络和数据机房作为网络信息汇聚的中心,应该有较好的安全措施来确保各类信息的安全。 为了满足网络机房的信息保密、防止电磁泄漏。防干扰、防辐射要求,本工程针对对网络机房的使用需求,现场实现情况,并结合国家的标准规范,本方案设计了此网络机房屏蔽系统工程设计方案。本网络机房净高3.8米,梁下高3.3米,面积约20平方米。

2、工程内容与范围

计算机屏蔽工程是一种涉及到屏蔽室抗干扰技术、空调技术、供配电技术、自动检测与控制技术、综合布线技术以及净化、消防、建筑和装饰等多种专业的综合性工程。本网络机房净高3.8米,梁下高3.3米,面积约******平方米。根据客户要求,本工程机房屏蔽系统主要包括机房基础环境屏蔽部分,主要内容如下:

机房整体屏蔽环境:包括地面、墙面、吊顶、通风口、出入口、窗户等作C级机房屏蔽系统。 机房接地:包括屏蔽体的接地,防雷带接地,以及系统工作接地。

机房屏蔽设备柜:预留两台机房屏蔽设备柜,供以后设备使用

3、设计依据

1、技术依据

GB12190-90<高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案>;

BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》

GB50222-95<建筑物内部装修设计防火规范>;

GB8702-88<电磁辐射防护规定>;

GB9361-88<计算机场地安全要求>;

GB2887-89《计算机场地技术条件》;

GJB20219-94《军用屏蔽机房通用技术要求检测》;

GB6650-86<计算机机房用活动地板技术条件>;

GB 2887:《电子计算机场地通用规范》

GB 50019:《采暖通风与空气调节设计规范》

GB 50054:《低压配电设计规范》

GB 50174:《电子计算机机房设计规范》

GB 50325:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》