平衡阀的调节方法
对于安装有平衡阀的系统进行初调节,可以采用比例法,其基本原理是,利用智能仪表直接测量平衡阀前后压差及通过平衡阀的流量,并计算出水力失调度。具体调节步骤如下: 选择调节支线
(1)利用智能仪表测量出通过各支线平衡阀的流量Gs。
(2)计算各支线的流量比值,即水力失调度x。
x=Gs/G
式中 Gs—实际流量,m3/h;
G—设计流量,m3/h。
(3)选择水力失调度最大的支线为调节支线。如图所示,假设通过平衡阀Fa的支线水力失调度最大,则该支线为调节支线。
2.支线上各热用户的调节
(1)利用智能仪表测出调节支线上各热用户入口处通过平衡阀的流量,并计算各热用户水力失调度x,以水力失调度最小的用户为参考用户。如调节支线上2用户为参考用户,失调度为x2。
(2)调节末端用户平衡阀F3。用一台智能仪表测出通过末端用户平衡阀F3的流量,并计算水力失调度x3,调节平衡阀,直至x3≈0.95x2为止。
(3)按支线上从远到近的顺序依次调节其他热用户,如1用户上的平衡阀F1,按调节平衡阀F3的方法调节平衡阀F1,直至x1=x3为止。
(4)按支线水力失调度从大到小的顺序依次按上述方法调节其他支线上热用户。
3.干线上各支线的调节
(1)用智能仪表测出各支线通过平衡阀的流量,如图中的Fa、Fb、Fc的流量,并计算出其水力失调度,以水力失调度最小的支线阀门为参考阀门,例如以Fb平衡阀为参考阀门。
(2)调节最远支线上平衡阀Fc,直至其水力失调度xc≈0.95xb为止。
(3)按照从远到近的顺序依次调节其他支线上的平衡阀。
4.干线调节
调节热源处总平衡阀F,使末端支线水力失调度xc=1。
根据一直等比失调原理,经上述调节后,各支线、各用户水力失调度均为1,即各支线、各用户均在设计流量下运行。
比例法原理简单,效果很好,但现场调节还是繁琐;首先必须使用两套智能仪表(与平衡阀联用)配备两组测试人员,通过报话机进行联络,核对数据,工作量较大;其次平衡阀重复测量次数过多,调节过程费时费力,但总体讲,由于有平衡阀、智能仪表作基础,这种方法使初调节在实际工作的应用有了可能性。
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。