联通公司开展消防安全整治行动的实施方案
为贯彻落实省分公司《关于开展消防安全整治行动的通知》精神,加强消防安全日常管理,及时消除火灾隐患,杜绝重特大火灾事故的发生,特制定此方案:
一、整治行动的指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,牢固树立安全与发展两者并重的经营理念,结合工作实际,健全机制、完善制度、强化责任、巩固成果、创新求优,全面提高消防安全日常管理工作的整体水平。
二、组织机构
为切实加强对全区消防安全整治工作(以下简称“整治工作”)的领导,分公司成立“整治工作”领导小组。
(一)领导小组。。
五、整治内容
(一)按照《消防法》、《中国联通集团公司消防安全管理规定(试行)》的要求,切实完善本单位消防安全管理制度建设、执行和责任制落实情况,特别要加强对用火、用电和吸烟管理制度执行情况的整治和改进。
(二)认真检查通信楼、机房及各办公营业场所电气设备的安装、使用和线路、管路的敷设情况是否安全可靠。坚决纠正和整治在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备等。
(三)清理通信楼、机房内是否存在采用可燃性材料装修,是否有囤积、堆放可燃性物品,一经发现要坚决予以清理。
(四)检查通信枢纽楼防火分区和防火分隔设施是否符合规定。坚决纠正擅自扩大防火分区、改变使用性质、防火分隔设施(防火门、防火卷帘、防火封堵材料)损坏或过期的问题。
(五)完善无人值守机房消防安全措施落实情况。凡未安装和使用火灾自动报警装置,不具备及时发现、处置火情条件的机房一律不得实行无人值守。实行无人值守的测量室必须确保声光告警信号传递到7×24小时有人值守的地方。
(六)改进通信枢纽楼防止可燃气体侵入措施的落实情况,完善可燃气体报警装置的安装、巡查和告警后配套处理手段,落实进线间排风及封堵措施等。
(七)加强对人员密集场所消防疏散通道、安全出口是否符合消防规定的整治,坚决纠正封堵消防通道、安全出口上锁或打不开、建筑外窗被封堵或被广告牌等遮挡(首层除外)等问题。
(八)杜绝人员密集场所防烟排烟设施不能正常使用和运行,人员密集场所楼下消防通道、消防车作业场地被占用等现象。
(九)检查“二合一”建筑消防安全责任和措施落实情况,要按照有关规定及时与共用建筑的产权单位或使用单位签订《消防安全协议》,明确责任,对发现的火灾隐患要及时通报和解决。
(十)检查和整治火灾自动报警联动系统、消防设施和器材在建设设置、配备、使用和维护等方面的情况是否符合《消防法》的规定,以及国家有关技术规范标准。凡是未按照规定设置火灾自动报警联动系统、室外消防给水设施、室内消火栓系统、自动喷水系统、或固定灭火设施或灭火器材的,要坚决彻底予以整改。
(十一)检查通信枢纽楼内员工食堂炊具、灶具、燃气燃油设施和排油烟管道的使用情况安全检查,及时发现隐患和整改。