电力系统基础DA100分
一1. I= 0.707 Im Q=UIsin(φ) 2. 树干式 环式3. 软母线硬母线4. 电能的传输 直流输电5. 有母线的接线母线分段接线
二 1. 答案:短路对电力系统的影响主要有下列几方面:
(1)当巨大的短路电流流经导体时,将使导体严重发热,造成导体熔化和绝缘损坏。同
时巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体与电器,可能使它们变形或损坏。
(2)短路时往往同时有电弧产生,高温的电弧不仅可能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围的设备。
(3)由于短路电流基本上是电感性电流,它将产生较强的去磁性电枢反应,从而使得发电机的端电压下降,将使网络电压降低。
(4)短路时由于系统中功率分布的突然变化和网络电压的降低,可能导致并列运行的同步发电机组之间的稳定性被破坏。
(5)不对称短路将产生负序电流和负序电压而危及机组的安全运行。
(6)不对称接地短路故障将会产生零序电流,它会在邻近的线路内产生感应电动势,造成对通信线路和信号系统的电磁干扰。
(7)在某些不对称短路情况下,非故障相的电压将超过额定值,引起工频电压升高。
2. 答案:
1)系统的无功电源
电力系统的无功电源包括同步发电机、调相机、电容器及静止无功补偿器、线路充电功率等。
2)无功负荷
无功负荷是滞后功率因数运行的用电设备所吸取的无功功率。电力系统的无功负荷主要是异步电动机。
3)无功损耗
电网中无功损耗一般有两部分:一是输电线路的无功损耗;二是变压器上的无功损耗。
3. 答案:在高压直流输电(HVDC)系统中,电源仍由发电厂中的交流发电机供给,经换流变压器将电压升高后接至整流器,由整流器将高压交流变为高压直流,经过直流输电线路输送到受端,再经过逆变器重新将直流变换成交流,并经变压器降压后供给用户使用。整流器和逆变器可总称为换流装置。
目前主要采用各种类型的晶闸管换流装置,但个别早期建设的直流工程曾采用过汞弧整流——逆变器作为换流装置的。采用这种方式,既解决了直流升压的问题,又保持了用直流高压线路输电的优点。由于通过直流输电线路联系的交流系统的发电机之间不存在需要保持同步运行的问题,所以按这种方式所构成的直流输电系统对解决远距离大容量输电以及现代大型电力系统的稳定问题极为有利,这就促进了高压直流输电的发展。
www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。