防雷毕业设计

 

0 引言

烟草物流中心由信息中心、指挥中心、呼叫中心、库区、办公区等几部分组成,物流中心作为烟草流通领域的枢纽,其安全性和重要性主要体现在以下几个方面:防火防盗(消防、安防系统)、库区的流通信息输入、烟草流通调拨和信息数据的传输。

1 雷电侵入系统的各种途径

1.1雷电远点袭击电力线

我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,进行高压远程送电,经低压变压器输出至用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇到雷雨天气时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。

1.2雷电近点电力线的侵入

所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力雷击电流为150KA(为波形10×350μS斜三角波)。避雷针引下线由于线路电感的作用,IEC1312定义最多只能将50%的电流引入大地,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处下泄入大地。对设备而言,部分雷电流将由UPS输入电源线对机房保护地线进行L-PE、N-PE泄放,UPS输出L-PE(逻辑地)、N-PE泄放,小型机L-PE泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿UPS输出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网络数据线对逻辑地线。为此,必须对UPS输入输出火线零线对交流地和直流逻辑地进行保护,必须对小型机、服务器及其它重要终端进行等电位保护,对网络系统进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。

1.3错相位雷害

雷电发生时闪电为一组雷击,每次不少于6个雷,它有大小和发生先后的区别,如果不同能量的雷打在两条相线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种雷击现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相UPS而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护电子设备。

1.4雷电波侵入

当带电云层位于电力线上方时,将在电力线上感应出异号电荷。一但云内电荷放电(无论是云内放电还是地闪),则电力线上的电荷就变为自由电荷,将沿电力线向两端运动,并