16、第十九章 电机学

 

机电一体化高级技师必备基础

电容启动运转式

单相电机启动电容C=350000×I/2p×f×U×cosφ 运行电容容量计算

C=120000 * I / 2.4*f*U*cos

为功率因数取0.5~0.7。

运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U

起动电容容量C=(1.5~2.5)运行电容容量。 起动电容工作电压大于或等于1.42 U。

(工作时电容两端电压为311V时为最佳

工作电容按每100W1-4UF.

启动电容是工作电容4-10倍

(电动机要求启动转距大取大值

).

单相分相电机电容器的容量可以用

经验公

C=35000I/2PUfcos&

算出

I=250W/220V=1.2A

C=35000x1.2/2x1x50x220X0.8=24uf

350V30uf

捌、变压器与电机技术部分

一、变压器的形式有:

1)、绕组形式1、同心2、交叉、3、交叠4、纠结[该种防雷性能好]

2)、冷却方式1、干式、I风冷II干式

2、湿式、I水冷II、油冷;

3)、铁芯与绕组结构1、芯式2壳式;

4)、铁芯形状1、E字形2、N字形3F字形、4、C字形

5)、用途1、电力2、控制3、试验4、特殊5、仪用、6、专用

6)、电压1、升压2、降压 另:{高低压}

二、柴油发电机或变压器并列的条件是:1、(电压相同)2、(联结组别相同)3、(频率相同)4、(内部阻抗相同)5、(容量不能相差1/3)等。

三、三相异步电机出厂线电压是380V、Y形接法,若将其改为Δ形接法电机的功率[现PΔ=原3PΥ也就是说每相电流提高了1/3倍,那么三相就提高了3倍电流,因此功率就提高了3倍。]这样电机绕组电流特别大造成温升远远超过设计值使线圈绝缘迅速击穿产生各种短路、而烧坏电机。(注意:绕组是电机的心脏)

四、电机设计最大允许温升按环境温度(40℃)。

五、电机的功率P=(转子直径的3次方×转子长度×系数)÷1000;{系数:二极=0.28、四极=0.14、6极=0.08、8极=0.058}。注意:长度单位为厘米计。

六、异步电机转差率公式:S=[(n1-nN)/n1]×100%

七、电机维修的5条公式:

①极距τ=Z1定子总槽数/2P极数;

②节(跨)距(加1原则)y=5τ极距/6;

③每相每极线圈边数q=Z1/2P极数m相数;

④电角度数α=2P极数×180°/Z1定子总槽数;

⑤第一相的头和第二相的头相隔的槽数(加1原则)K=120°/α电角度数;

注意:(Y)三相异步电机用120°,(DY)单相异步电机用90°,(SM)

三相同步交流伺服电机用90°。

八、常见电机的嵌线口诀:

1)三相24槽四极电机,单层链式绕组的嵌线口诀:“嵌一空一,吊二”。接线:第一头不动,尾接尾、头接头。依次轮换。

2)三相24槽二极电机,单层同心式的嵌线口诀:“嵌二空二,吊四”。接线:第一头不动,尾接尾、头接头。依次轮换。

3)三相30槽二极电机,单层同心式的嵌线口诀:“嵌三空三,嵌二空二,吊五”。接线:第一头不动,尾接尾、头接头。依次轮换。

4)三相18槽二极电机;

单层交叉式的嵌线口诀:“空二嵌二空一嵌一,吊三”。

接线:第一头不动,尾接尾、头接头。依次轮换。

5)三相双层电机;

y=多少就吊多少圈边。

接线:第一头不动,尾接尾、头接头。依次轮换。

(接线时还注意:有底接底面接面的技巧)

九、异步电动机公式:

?01?转矩特性表达式T=SU1r2/r22+(SX20)2=CTΦm1I2COSψ2; ?02?一根导体电动势有效值EC1=(Bm1/

Φm1f1 2)ιv=(π2/2)fΦm1=2.22

注:ι导体长度;][导体切割速度v=πDn/60=2τP/60注:D单位(m)] [B1/2:磁通密度有效值][一个磁极下的平均磁通密度BAV=(2/π)

B1]

[一个磁极下的磁通Φm1=(2/π)Bm1τι][CT:电机结构系数]

?03?一匝线圈中的1根导线有效值电动势; ?2

Em1=U1=2NΦm1f1=2.22 NΦm1f1

Em

单根有平均值EAV=2 NΦm1f1=1.414 NΦm1f1

磁极是成对出现所以2根导体有效电动势是2.82 NΦm1f1

?2

多根导体有效电动势是Em1=E20=2NΦm1f1=4.44 NΦm1f1

?04?转子电流I2=SE20/r22?(SX20)2= SU1/r22?(SX20)2

[E20=4.44N2fΦ1;X20=2πf1L2(单位H)

?05?转子回路功率因素COSψ2=r2/z2=r2/r22?(SX20)2

P

PN2nP?06?电机额定转矩TN=?=60=nX9.550 (N/M);

PN:是9.550系数(W)单位(N/M);; n:r/min;

[角速度(角频率)ω=Ω=2πn/60] (rad/s); ?07? J折算到电机轴上的总转动惯量 GD2

J=4g(kg.m2);

?08?电机运动(动态、运行、调速)方程式]

GD2dn

Td=Te?Tl=375dt

判断运行情况:Te=Tl,dn/dt=0静止或等速运动状态中(过度过程

处于稳定状态);Te>Tl dn/dt>0,运行中加速状态中(过度过程处于

动态过程);Te<Tl, dn/dt<0, 运行中减速状态中(也处于过度过程中或制动中再或挖土机状态转速、电流、保护为0);

式中:G旋转部分重量(N);D惯性体直径(m);g重力加速度=9.81m/m/S2

?09?电机过载被数KM=Tmax/TN(异步电机一般为1.8—2.5); (起重冶金机械较大为2—3);

?10?启动转矩KST=TST/TN(异步笼型电机一般为1.1—1.3); (绕线式和直流电机1.5—2.0);

?11?电机启动电流IST=IN(4——7);正转反转马上切换启动电流 ILRST=IN(7——13);

?12?直流电机启动电流IST=10IN

三相电机变单相电机的运行电容计算:CY=6P(百瓦);CΔ=10P;启动电容CQ=(2—3)P(十瓦);牛角扇电容C=(3—4)P(百瓦); 单相电机按启动的方法分:一)1、电阻分相(调换主辅绕组换向)2、电容分相电阻分相(调换主辅绕组换向)3、罩极(不能换向,转向未罩转向被罩);二)按绕组分布情况:1、单层同心2、双层叠绕3、正玄(同心不等距);三)运转方式:1、电阻启动运转式(无离心开关)2、电阻启动电阻运转式(速度达到75%,辅助绕组经离心开关脱掉);3、电容启动运转式(无离心开关)4、电容启动电容运转式(速度达到75%,辅助绕组经离心开关脱掉);5、罩极(不能换向,转向未罩转向被罩);注意:单相电机在较长的时间内不能启动且速度慢是:机械负荷过重、电容、离心开关问题。单相电机抽头调速的

类型L1\L2\L3.

三相星接电机变单相在作副绕组边串接R=5—10IN绕组;角接接开关注意主绕组只用一相;星接主绕组用二相;3KW以下三相小电机改单相功率只能到70%计;启动运行电容全靠一C=3.5—6.5P(百瓦); 单相电机电容C=1950I/U;(UF)

电机直接启动估算:Ist/IN<3/4+TM(KVA)/[4*PM(KW)] .

电工材料绝缘温度有7级:Y90°A105°E120°B130°F155°H180°C大鱼180°。

H=180°C、C大于180°C。(温升=材料绝缘温度-环境温度40°) 16、18槽2极伺服电机端面圆筒接线图

www.99jianzhu.com/包含内容:建筑图纸、PDF/word/ppt 流程,表格,案例,最新,免费下载,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。