污水回注点柱塞泵启停操作

 

王20污水回注点柱塞泵启泵操作 以启1号柱塞泵为例:

启泵前准备及检查:

1、平口起子、绝缘手套、F扳手、活动扳手;

2、检查电机、泵各部位连接及固定螺栓无松动现象;

3、检查电机接地及柱塞泵安全附件;

4、检查各部位润滑状况(动力箱润滑油在视孔的1/2—2/3处);

5、检查缓冲罐液位,开出口阀门;

6、检查各阀门开关情况:打开喂水泵进出水阀门,打开柱塞泵进出口阀门;打开1号柱塞泵回流阀门、打开主分水器旁通阀门(备用分水器旁通1阀门必须是开的)、关闭1号柱塞泵来水阀门;

7、用管钳盘泵使柱塞往返两次以上;

8、开柱塞泵放空阀放空,空气放尽后,关放空阀门;

9、按喂水泵操作卡启动喂水泵,待压力起来。

启泵

1、确定泵周围无障碍物;

2、摘停运牌,送电,启泵,使泵空载运转5-10分钟;

3、两人同时操作:缓慢关小1号柱塞泵回流,待分水器压力4-5MPa时,开1号柱塞泵来水阀门(确认打开),开注水干线阀门(因本站一条干线平时是常开状态,如果干线增加时停泵干线阀门是关,启泵时要打开);

4、正常注水后,全关1号柱塞泵回流阀门,全关主分水器旁通阀门(如果不用变频泵则需稍开主分水器旁通阀门调节流量)。

运行检查

1、听泵有没有异常响声;

2、看有没有刺漏、缓冲罐液位是否在正常范围之内、机油有无乳化变质;

3、摸电机温度、曲轴箱温度;

4、闻有没有烧焦气味;

5、检查压力是否在正常范围之内;

6、压盖螺丝是否松动等。

停泵

1、通知相关岗位;

2、(干线多时应先干线阀门本站一条干线为常开状态)同时操作:1人缓慢开1号柱塞泵回流阀门,另1人关1号柱塞泵来水阀门;

3、按停止按钮,分别停柱塞泵和喂水泵;

4、关柱塞泵进、出口阀门,关1号柱塞泵回流阀门;

5、放空,断电,挂停运牌,填写设备运转记录。