(二)、道路工程
在路床施工中,监理人员发现局部地段含有部分软弱土、腐殖土,碾压后出现弹簧现象,针对此情况,现场监理人员立即要求施工单位采取砂砾石进行了换填。在级配砂砾石下基层施工过程中监理人员现场检查发现如砂砾石级配较差、粗集料较少、高程不符合要求等问题,都要求施工单位进行了整改处理;由于雨季施工,级配砂砾石含水凉较大,为保证工程质量,监理人员要求施工单位采取晾晒并加灰处理后再进行碾压;在水稳碎石基层施工工程中,监理人员发现部分水稳碎石水泥含量偏少,存在质量隐患,针对此情况监理人员向施工方签发了监理工程师通知单和监理联系单,并现场督促施工方对出
现的问题进行了处理。 (三)、三堰河桥梁工程
桥梁施工过程中,监理人员发现桥梁钢筋笼绑扎吊入孔桩内时,部分箍筋已变形,监理人员立即要求施工单位对变形的箍筋进行了重新绑扎。
(四)、电力通道及通讯管道工程
在施工中,监理人员发现了一些问题,如预埋铁安装位置不正确、盖板安装线条不直顺等情况,监理人员立即现场督促施工方对出现的问题进行了处理。 五、实体观感质量、实测记录 (一)、排水工程
(二)、道路工程及其附属工程
(1)土路床
(2)级配砂砾石下基层
(3)5%水泥稳定碎石基层
(4)路沿石、路平石 (5)人行道
(三)、三堰河桥梁工程
(四)、电力通道及通讯管道工程
六、外观质量评估 (一)、道路工程
级配碎石级配较好,级配碎石基层平整度较好,水泥稳定碎石基层拌合均匀、色泽一致,表面坚实、平整、边线直顺,无粗集料集中及明显的轮痕现象,沥青砼路面表面平整、无鼓包现场符合设计及规范要求。 (二)、排水工程
管道线型直顺,缝宽均匀;检查井井壁垂直,灰缝平整,抹面压光,无空鼓、裂缝现象;流槽平顺、踏步安装牢固、位置准确;井框、井
盖完整无损,安装平稳。
(三)、三堰河桥梁工程
桥梁砼外观平整度较好,栏杆直顺,桥上铺装灰缝均匀,桥面沥青砼平整度、厚度符合设计及规范要求。
(四)、电力通道及通讯管道工程
U 型槽安装顺直、平稳、接口平直,缝宽均匀;砖砌浅沟墙面
平直、砂浆饱满、错缝砌筑;预埋件位置准确、沟底无垃圾、砂浆等杂物。砼排管线形顺直、无缺边、掉角、孔洞。转弯井及连接井井壁垂直、抹面压光、无空鼓、裂缝;井底平整、无积水、集水坑位置正确,无泥土、砖石等杂物。
六、结论:
综上所述,道路工程、排水工程、三堰河桥梁工程、电力通道及通讯管道
工程施工质量较好,工程外观质量及各种试验报告均满足设计及规范要求,质量保证资料基本齐全,没有发现有影响结构安全的质量问题,符合验收标准,同意验收。
成都衡泰工程管理有限责任公司
总监理工程师签字:
二O一O年十二月十七日
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。