29
1.5空调房间围护结构建筑热工要求??窗玻璃有一个重要特性,就是波长较长的热辐射几乎不能透过玻璃。据研究,波长大于4.5μm的热辐射几乎不能透过玻璃。也有资料提出,温度低于120 ℃的物体产生的热辐射是不能透过玻璃的。所谓“温室效应”。玻璃传热系数见表3.1-7。
??1.5.2墙体的建筑热工特性
??总传热阻R0、总传热系数K0=1/ RR0、热惰性指标D,分别按公式计算。D= Σ(i·Si)??见公式(3.1.20)~ (3.1.22)。
30
1.5空调房间围护结构建筑热工要求??1.5.3空调房间围护结构建筑热工要求(P352-353)??空气调节房间围护结构的经济传热系数K值,应根据建筑物的用途和空气调节的类别,通过技术经济比较确定。比较时应考虑室内外温差、恒温精度、保温材料价格与导热系数、空调制冷系统投资与运行维护费用等因素。
??工艺性空气调节房间,K值不应大于表3.1-8的规定当室温允许波动范围小于或等于±0.5 ℃时,其围护结构的热惰性指标,不应小于表3.1-9的规定。
??工艺性空调区的外墙、外墙朝向及其所在层次,应符合表3.1-19的要求。
31
空调与建筑热工相关主要规范
(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)
(2)《公共建筑节能设计标准》
(GB50189-2005)
(3)《民用建筑热工设计规范》
(GB50176-93)
32
专业知识题
1. 确定空调房间围护结构的传热系数时,可以不考虑的因素是()。
A 室内外温差、恒温精度
B 建筑物的用途和空调的类别
C 空调制冷系统的投资和运行费用
D 空调新风量
答案:D
33
专业知识题
??
??
??
??
??2 在对一栋写字楼作空调设计时,办公室夏季空调室内设计参数宜选()A 室内温度和相对湿度分别为22 ℃、60%,新风量为40 m3/(h?人);B 室内温度和相对湿度分别为26 ℃、60%,新风量为30 m3/(h?人);C 室内温度和相对湿度分别为25 ℃、40%,新风量为30 m3/(h?人);D 室内温度和相对湿度分别为23 ℃、60%,新风量为50 m3/(h?人)。答案:B
舒适性空调室内设计参数的确定要考虑舒适、人体健康和节能问题
34
专业知识题
??3 在确定工艺性空调室内设计参数时,下列因素中哪一条可以不考虑()
??A 人员必要的卫生条件;
??B 生产工艺过程对温湿度的要求;
??C 人体舒适度PMV值;
??D 新风量要求。
答案:C
见《教材》。工艺性空调以工艺要求为主,不考虑人员的舒适感。
35
专业知识题
5.外窗增加低辐射膜(low-e膜)的效果中,正确的是哪几项(
A 减少冬季太阳辐射得热
B 减少夏季太阳辐射得热
C 使反射长波辐射的能力减少
D 增大外窗的传热热阻
答案:A、B、D
low-e膜使反射长波辐射的能力增大。
36)。
6. 夏季采用空气处理机组表冷器冷却空气时,“机器露点”通常选择90%~95%左右而不是100%的相对湿度,其原因是:
(A)由于空气冷却到90%以上时就会发生结露;
(B)空调系统只需要处理到90%~95%;
(C)采用90%~95%比采用100%更加节能;
(D)由于受到表冷器旁通系数的影响,无法达到100%。
答案:D
解释机器露点的来源。
37
专业知识题
7.围护结构的热惰性系数,与下列哪个无关?
(A)导热系数;(B)厚度;(C)蓄热系数;
(D)内外表面换热系数
参考答案:D
38
专业知识题
8.关于室内参数的确定,下列哪些说法是正确的?
(A)舒适性空调建筑中,冬季室内风速应大于0.3m/s;
(B)设置采暖的民用建筑中,冬季活动区风速不宜大于0.3m/s;
(C)工业建筑室内人员所需的最小新风量不应大于30m3/(h.人)
(D)室内人员的舒适度与周围物体的表面温度无关。
参考答案:B
(见《暖通规范》3.1.2-2条)
39
分析计算题
9.一空调房间冬季送热风,室内要求20度,50%,余热Q、余湿W,送风量G均已知,求送风温度。(不允许用h-d)图。
分析:
先用因为Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt) Q/G求出Δh,再用W/G求出Δd
将Δh,Δd代入就可求出Δt,则
送风温度=20度+Δt
40
分析计算题
10.在1000kg的空气(20℃,60%)中加入10000kJ的热量和2kg的水汽,试求空气的终状态。
分析:
(t=24.9 ℃, φ=54.6%, d=10.72g/kg, ts=18.5 ℃, h=52.3kJ/kg)
41