的围栏范图13,5,8,12,15m/s风速流经土方区域矢量图Fig.1Vectordiagramof3,5,8,12,15m/swindflowthroughearthworkarea先下降后上升。围内,逃逸比随着围栏高度的升高,1.8m高的围栏围成的施工在4个不同围栏高度下,
86
环境工程EnvironmentalEngineering
值大约为2.5%,比最大值下降了约5%。因此,风速的增大使得围栏高度防止扬尘扩散作用越来越小。5
结
论
基于CFD模拟技术,研究了围栏高度对施工扬尘迁移扩散的影响作用。结果表明,在土方区域被风面,来流风形成回流,会导致施工起尘,但并不利于扩散到外面。在土方区域迎风面,施工扬尘随上升流扩2.2,散到工地其他区域,造成扬尘污染。在1.8,2.5,3.0m四个施工围栏高度中,1.8m高的围栏围成的施工工地的施工扬尘扩散到外界环境较多,围栏为2.2m高时施工工地的施工扬尘扩散到外界环境
图2
Fig.2
不同围栏高度下扬尘逃逸率
相对较少。随着风速的增大,围栏高度对防止扬尘扩散到外界环境的作用越来越小。研究结果对于施工工地控尘措施的制定有借鉴价值。其他高度的施工围栏对施工扬尘的影响有待更深入的研究。
参考文献
[1]ChengSY,ChenDS,LiDS,etal.Theassessmentofemission-sourcecontributionstoairqualitybyusingacoupledMM5-ARPS-CMAQmodelingsystem:AcasestudyintheBeijingmetropolitanregion.China[J].EnvironmentalModeling&Software,2007,221616.(11):1601-[2]张雯婷,王雪松,刘兆荣,等.贵阳建筑扬尘PM10排放及环境影
J].北京大学学报.自然科学版,2009(3):114-响的模拟研究[120.
[3]赵普生,冯银厂,张裕芬,等.建筑施工扬尘排放因子定量模型
J].中国环境科学,2009,29(6):567-573.研究及应用[
.[4]赵普生,冯银厂,金晶,等.建筑施工扬尘特征与监控指标[J]
2009(8):1618-1623.环境科学学报,
[5]田刚,闫宝林,等.施工扬尘空间扩散规律研究[J].环境李钢,
2008,29(1):259-262.科学,
Escaperateofdustthroughdifferentfenceheight
工地的施工扬尘污染对外界空气环境影响相对较大;2.2m高的围栏围成的施工工地的施工扬尘污染对外界空气环境影响相对较小。
Δratio指的是4种围栏高度下最大逃逸比与最小逃逸比的差值,不同风速对应的逃逸比差值见图3
。
图3Fig.3
不同风速下逃逸比差值(Δratio)的变化情况ThechangeofΔratioindifferentwindvelocity
[6]黄玉虎,田刚,秦建平,等.不同施工阶段扬尘污染特征研究
[J].环境科学,2007,28(12):2885-2888.
[7]YakhotV,OrzagSA.Renormalizationgroupanalysisofturbulence:
basictheory[J].ScientificComputer,1986(1):3-11.
[8]VersteegHK,MalalasekeraW.Anintroductiontocomputational
fluiddynamics:thefinitevolumemethod[M].NewYork:Wiley,1995:150-169.
男,硕士研究生,主要研究方向为环境模第一作者:邓济通(1988-),拟技术。dengjitong@126.com
通讯作者:张强(1968-),男,高级工程师,主要研究方向为工程项目管理、绿色施工。
随着速度的由图3可知:Δratio最大可达7.4%,
,Δratio逐渐下降,下降速率逐渐减慢,最后在12m/s15m/s,均在2.5%上下。分析可得,在3m/s风速下,拥有最小逃逸比的围栏高度比最大逃逸比的围栏高度可降低施工扬尘对外界空气环境的污染达7.4%左右。同时,随着风速的增大,拥有最小逃逸比的围栏高度相比最大逃逸比的围栏高度对于降低施工扬尘污染的作用越来越小,最小
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。