预应力溷凝土工程(2)

 


施工方法:
在需留设孔道处预埋钢管, 在混凝土浇筑、养护中定期慢 转钢管,以防粘结,待混凝土 初凝后,终凝前抽出钢管,形 成孔道。

施工要点:
(1)钢管预埋前应除锈,刷油,保证平直,光滑,位臵 正确。每根长度小于15米,以便于旋转、抽管。 (2)恰当掌握抽管时间 :(早:坍孔;晚:抽管难,

抽不出来) 一般在初凝后终凝前,手指按压混凝土不粘
浆又无明显印痕时,则可抽管。 常温下,一般 3~6小时 即可抽管。

(3)抽管顺序和方法:先上后下,边抽边转,速度均匀,
与孔道保持在同一直线。

(2)胶管抽芯法
适用于直线、曲线或折线孔道成型。

施工方法:

在孔道留设处,安放胶管(内充气 或水、钢丝网胶管),浇筑混凝土,养护, 初凝后,通过放气(水)或直接拉,形成 施工要点: 孔道。 ① 长度 20~30米以内整根管,一端抽出。较长时在中间
接长,接头处应防漏气、漏水。 ② 抽管顺序:先上后下,先曲后直。

(3)预埋波纹管法

适用于预应力筋密集或曲线预应力筋的孔道埋设。

施工方法:
波纹管直接埋设在需留设孔道处,不再抽出。

施工要点:

① 使用前应作灌水试验,检查有无渗漏。 ② 连接用大一号波纹管(接长时)。 ③ 固定:用钢筋卡子,并用铁丝绑牢。

④ 避免反复弯曲。

2、预应力筋制作

预应力钢筋制作:包括配料、对焊、冷拉等工艺过程。
下料长度计算

锚具特点:螺丝端杆外露在孔道外的长度为120~ 150mm。帮条、镦头视锚具尺寸而定。 对焊接头:每个对焊接头的压缩量约等于钢筋直径。 钢筋冷拉率:实际测定作为下料依据。 弹性回缩率:冷拉后的回缩值与冷拉完成时的长度的比 值,一般为0.


3%左右。

3、预应力筋的穿束
1)穿束顺序 先穿束后装管;

先装管后穿束;
二者组装放入。 2)穿束方法 人工穿束; 卷扬机穿束; 穿束机穿束。

4、预应力筋的张拉 1)张拉条件: 结构的混凝土强度符合设计要求或达75%强度标准值 2)张拉控制应力

一端张拉方式 两端张拉方式 分批张拉方式 3)张拉的方式: 分段张拉方式

分阶段张拉方式
补偿张拉方式

4)张拉顺序

预应力筋张拉顺

序应按设计规定进行;
如设计无规定时,应采 取分批分阶段对称地进 行。 如图所示是预应 力混凝土吊车梁预应力 筋采用两台千斤顶的张

拉顺序。

预应力混凝土屋架下弦预应力筋张拉顺序。

5)张拉程序 预应力筋的张拉程序,主要根据构件类型、张锚体 系、松弛损失取值等因素来确定。 (1)设计时松弛按一次张拉程序取值: 0 σcon锚固 (2)设计时松弛损失按超张拉程序取值:
持荷2min 0 ?105%? con ???? ? ? con

(3)设计时松弛损失按超张拉程序取值,但采用锥销锚 具或夹片:

0 ? 103%? con

超张拉5%目的:

主要是减少钢筋松弛、混凝土弹性压缩、锚具变形 和孔道摩擦等所引起的应力损失。
超张拉3%目的: 主要是弥补设计或施工中不可预见的损失。 持荷2分钟目的: 主要是为了加速钢筋松弛的早发展。

6)张拉注意事项

① 孔道、锚环与千斤顶三对中。
② 在张拉构件的两端应设臵保护装臵,如用麻袋、 草包装土筑成土墙,以防止螺帽滑脱、钢筋断 裂飞出伤人; ③ 在张拉操作中,预应力筋的两端严禁站人,操 作人员应在侧面工作。 ④ 张拉时混凝土强度应符合设计要求;若设计无 要求时,不应低于70%C设计。块体拼装,立缝 处混凝土或砂浆强度不应低于15MPa或40%设 计。

⑤ 多根预应力筋张拉时,当不可能同时张拉时,宜分 批、分阶段、对称地张拉。 ⑥ 现场生产构件,重叠多层构件中预应力的施加,其 损失自上而下逐层增加。重叠构件张拉宜先上后下, 超张拉应力 依次增加。

更多内容请访问久久建筑网
5、孔道灌浆与封锚

目的:
防止生锈;增加整体性与耐久性;提高结构的抗裂 度与承载力。 基本要求: 1)预应力筋张拉后,应尽快地用灰浆泵将水泥浆压灌 到预应力孔道中去。 2)灌浆用水泥浆应有足够的粘结力,且应有较大的流 动性,较小的干缩性和泌水性。

3)灌浆前,用压力水冲洗和湿润孔道。

4)灌浆顺序应先下后上,以免上层孔道漏浆把下层孔道 堵塞。
5)灌浆工作应缓慢均匀连续进行,不得中断。

5-5

无粘结预应力

1、无黏结预应力筋的发展 后张法预应力混凝土施工按预应力筋可分为: 1)有黏结预应力混凝土:通过灌


浆使预应力筋与混凝 土黏结。

http:///
一、无黏结预应力

2)无黏结预应力混凝土:预应力筋与混凝土之间可相 对滑动。
2、特点

1)无需留孔道与灌浆,施工简单,摩擦力小,预应力 筋易弯成多跨曲线形状。
2)预应力筋强度一般降低10%~20%,对锚具要求高。

3、无黏结预应力筋的制作

无粘结预应力筋一般是由7根φ5mm高强 钢丝组成的钢丝束或扭结成的钢绞线,通过 专门设备涂包涂料层和护套层构成的。

(1)无黏结预应力筋的制作一般采用挤塑涂层工艺。主 要是钢丝通过涂油装臵涂油,涂油后的钢丝束通过塑料 挤压机成型塑料薄膜,再经冷却筒槽成型塑料套管。 (2)无粘结预应力筋所用的材料主要是高强钢丝和钢 绞 线,每根钢丝应是通长的,严禁有接头,且不应有死弯, 当有死弯时必须截断。

无粘结预应力筋护套材料应满足以下要求:

1)在-20℃~+70℃温度范围内,低温不脆化,高温 化学性能稳定。
2)有足够韧性、抗破损性。

3)对周围材料无侵蚀作用。
4)防水性、延伸度好。 5)宜选用高密度聚乙烯,有可靠经验也可采用聚丙烯, 但不宜采用聚氯乙烯。

4、锚具及张拉设备 1)锚具

对于高强钢丝主要用镦头锚具。 钢绞线则用夹片锚具。

2)张拉设备

可选用YC型系列的油压千斤顶,可在狭小场地及高 空进行张拉。
在梁板顶面或墙壁侧面的斜槽内张拉无黏结预应力 筋时,宜采用变角张拉装臵。变角张拉装臵的关键部件 是变角块,安装时注意块间的槽口搭接,保证变角轴线 向结构外侧弯曲。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、无粘结预应力施工
1、无粘结预应力筋的铺放与定位 无粘结预应力束在平板结构中一般为双向曲线配臵。 铺设前应根据双向钢丝束交点的标高差,绘制铺设顺序 图,避免相互穿插。

铺设前先根据设计图计算出各点标高、位臵、反弯点
位臵、波峰位臵,然后将马凳就位(马凳间距1-2m), 再铺设钢丝束,一般是钢丝束波峰低的底层钢丝束先铺

设,然后依次铺设波峰高的上层钢丝束。对波峰高度及
水平位臵进行调整,检查无误后用铅丝绑牢。

无粘结预应力曲线筋或折线筋的末端的切线应与承压 板相垂直,曲线段的起始点至张拉锚固点应有不少于 300mm的直线段。 张拉端固定:张拉端的承压板应用钉子固定在端模板 上或用点焊固定在钢筋上。当张拉端采用凹入式作法时, 可用塑料穴模或泡沫塑料、木块等形成凹口。砼浇筑时, 严禁踏压撞碰预应力筋、支撑钢筋及端部预埋件,张拉端 固定端砼必须振实,混凝土强度等级不低于C30,梁不低 于C40。

2、无粘结预应力筋的张拉及锚固 张拉前清理承压板面,检查承压板后面


的砼质量,有 缺陷应先修补处理。张拉时先张拉板,后张拉梁。板中无 粘结筋,可依次张拉,梁中采用对称张拉,长度大于25m, 两端张拉,大于60m分段张拉。遇摩阻力大,宜先松动一 次再张拉。

一般混凝土强度达到设计强度的75%时才能进行张拉。 张拉程序采用0→103%σcon。 张拉顺序根据设计顺序,先铺设的先张拉,后铺设的后张 拉。

3、端部锚头处理 张拉后,应对锚固区进行保护,必须有严格密封措施, 防止水汽进入腐蚀预应力筋。锚固后,外露多佘预应力 筋用砂轮切割,不得用电孤焊切割。 端部处理有两种: 在孔道中注入油脂并加以封闭(如图5.42(a)所 示) 。在孔道中注入环氧水泥砂浆,抗压强度不低于 35MPa,对凹入式锚固板,经处理后,用微胀砼或低收 缩防水砂浆封锚。对凸出式锚固板,用外钢筋混凝土围 梁封闭(如图5.42(b)所示) 。

锚头端部处理方法

1—油枪;2—锚具;3—端部孔道;4—有涂层的无粘结预应力束; 5—无涂层的端部钢丝;6—构件;7—注入孔道的油脂;8—混凝土封 闭;9—端部加固螺旋钢筋;10—环氧树脂水泥砂浆

本章小结
预应力混凝土与普通混凝土比较,除能提高构件的 抗裂强度和刚度外,还具有减轻自重、节约原材料、增 加构件的耐久性、降低造价的优点。 先张法施工工艺可分为张拉预应力筋、浇筑混凝土、 预应力筋放张三个阶段,每个阶段的施工不慎都可能引 起预应力损失,施工过程中必须遵守施工质量验收规范 的规定。

无粘结预应力混凝土是近几年发展的新技术,应用 在高层建筑和较大跨度构件施工中。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。