FM200设计实例(2)

 

Pm=P0V0/(V0+W/2γ+Vp)=4.3*1.442/(1.442+1754.95/(2*1407)+0.776)=2.182MPa(绝对压力)

可见Pm基本为P0(灭火剂储存容器增压压力(绝对压力)4.2+0.1=4.3MPa)的一半。与上述3.3.12条基本一致。

6管网的阻力损失,采用镀锌(无缝)钢管时

△P/L=5.75*105Q2/ { [1.74+2*lg(D/0.12) ]2*D5}

△P—计算管段阻力损失MPa

L---管道计算长度m 为沿程长度与局部损失当量长度之和

Q—管道设计流量kg/s

D—管道内径mm

例如档案库3,本设计DN100管长57m(取L=65m),Q=175.495kg/s D=103mm △P=

5.75*105Q2L/{ [1.74+2*lg(D/0.12) ]2*D5}=5.75*105*175.4952*65/{ [1.74+2*lg(103/0.12) ]2*1035} =0.0263966L=0.0263966*65=1.71MPa

7设计管道初选:(档案库3设置有16个喷头)

每个喷头流量平均为175.495/16=10.987kg/s ,

其配水支管D可按D=(8~16)*Q0.5=(8~16)*10.9870.5=26.5~53mm

主干管D=(8~16)*Q0.5=(8~16)*175.4950.5=105~200mm 本档案库3的管径D100稍偏小。

8下面核算喷头处压力是否符合规范3.3.16条要求:


3.3.16 条:七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力应符合下面规定:1一级增压储存容器,不应小于0.6MPa(绝对压力), 二级增压焊接结构储存容器,不应小于0.7MPa(绝对压力),,三级增压储存容器,不应小于0.8MPa(绝对压力)。2 喷头工作压力Pc≥Pm/2 MPa(绝对压力)

Pc=Pm-流经的所有管道的△P+Ph

Ph-高程水头(MPa)=10-6*γ*H*g

g=9.8m/s2

H-过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差m

Ph=10-6*1407*(20.4-4.8)*9.8=0.215MPa

到最不利喷头处

DN100--△P=1.71MPa

DN80,L=15m, Q=87.7kg/s D=79mm △P=0.02641*L=0.396MPa DN65,L=5m, Q=43.87kg/s D=65.5mm △P=0.0176*L=0.088MPa

DN50,L=30/8=3.75m, Q=21.936kg/s D=50mm △P=0.018175*L=0.068MPa DN40,L=42/16=2.625m,Q=10.968kg/s D=38.5mm △P=0.01793*L=0.047MPa

Pc=Pm-流经的所有管道的△2.182-( 喷头工作压力Pc<0.7MPa不满足要求,原因是主干管管径太小。

△P/L=5.75*105Q2/ { [1.74+2*lg(D/0.12) ]2*D5}

简化:△P=K*Q2L K=5.75*105/ { [1.74+2*lg(D/0.12) ]2*D5}

K值表,取D=DN计算,例如DN150,则D=150mm


若将设计中的主干管增大为DN150,则DN150 L=65m △P=0.24MPa,

Pc=Pm-流经的所有管道的△2.182-( 喷头工作压力Pc>0.7MPa满足要求。 若将设计中的主干管增大为DN125,则DN125 L=65m △P=0.62MPa,

Pc=Pm-流经的所有管道的△2.182-( 喷头工作压力Pc>0.7MPa,但部分值区小于Pm/2=1.091MPa不满足要求。但亦可认为可行。

因此需将所有的主干管增大为DN125~150。

另校核二层特藏库:DN65干管,L=90m,Q=349.48/10=34.948kg/s

△P= K*Q2L=9.5397*10-6*34.9482*90=1.048MPa

DN50,L=3.75m, Q=21.936kg/s D=50mm △P=0.018175*L=0.068MPa DN40,L=2.625m,Q=10.968kg/s D=38.5mm △P=0.01793*L=0.047MPa

Ph=10-6*1407*(3.18)*9.8=0.04387MPa

Pc=Pm-流经的所有管道的△P+Ph =2.182-(1.048+0.068+0.047)

+0.04387=2.182-(1.048+0.068+0.047) +0.04387=1.019+0.04387,

喷头工作压力Pc>0.7MPa,但部分值区小于Pm/2=1.091MPa不满足要求。但亦可认为可行。满足要求。

预制灭火柜:

实例:某镇消防指挥中心地下室配电房体积为42*3.7=155.4m3,发电机房体积为41*3.7=151.7m3,各采用一具zmx-120柜式七氟丙烷气体灭火装置,灭火剂120kg,按计算,灭火设计用量w(kg)=k*(v/s)*[c1/(100-c1)]=1*155.4/0.13716*[10/(100-10)]=125.5kg ,基本符合要求。同时可满足《气体灭火系统设计规范》gb50370-2005的下列要求:

1) 3.1.14条:一个防护区设置的预制灭火系统,其装置的数量不宜超过10台。(我认为:即非管网喷头,而采用在某位置放置成套设备,参3.1.1更多内容请访问久久建筑网
5、3.1.16条)

2)3.1.15条:同一防护区的预制灭火系统装置多于一台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。预制灭火系统装置:例如柜式七氟丙烷(hfc-227ea)气体灭火装置。 3)3.1.16单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。

4)3.1.17采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6m.

5)3.1.18热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2m。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:旧桥拆除施工工艺研究
  • 下一篇:上海某吹填场地砂土固化试验分析