1墙体与基础(4)

 


图6-41 门垛与壁柱

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施 2.圈梁 是间隔一定的高度沿结构墙体(即有外墙体,也有内墙体),设置的连续,闭合的梁。 图6-42 ⑴作用:与构造柱配合提高结构墙体、稳定性、整体性、增强整体刚度,减少地基不均 匀沉降而引起的房屋开裂。 ⑵常用作法: ①砖配筋圈梁:在楼层标高上,在墙身砌体灰缝中加入钢筋。梁高4~6皮钢筋不少于 6¢6,分上下层布置;钢筋水平间距一般不应大于120mm;砂浆强度等级一般不低于 M5。图6-43 ②现浇钢筋混凝土圈梁:宽度同墙厚,当墙大于240mm,其宽度可以取为墙厚的2/3。 高度应大于200mm,纵向钢筋不宜小于4¢10,箍筋间距≯250mm。基础圈梁高度不小 于180,,配筋4¢12 圈梁最小截面240mm×120mm。 ③外墙圈梁可以与楼板相平,内墙圈梁设置在板下。图6-44 ④圈梁应该交圈封闭,遇有洞口应上下搭接。搭接长度应该大于其垂直间距的2倍,并 大于1m。图6-45

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-42 圈梁与构造


柱

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-43 圈梁构造Ⅰ

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-44 圈梁构造Ⅱ

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-45 附加圈梁构造

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施 ⑶ 钢筋混凝土圈梁设置要求

表6-10 钢筋混凝土圈梁设置要求

设置部位
沿外墙、内纵墙 沿横墙 最小配筋量 箍筋间距

6度和7度
屋盖处及隔层楼盖处 同上;屋盖处间距 ≤7m;楼盖处间距 ≤15m 4Φ 8 ≤250mm

8度
屋盖处及每层楼盖处 同上;屋盖处沿所 有横墙且间距≤7m; 楼盖处间距≤7m 4Φ 10 ≤200mm

9度
同8度

同上;各层 所有横墙
4Φ 10 ≤150mm

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施 3.构造柱 ⑴作用:与圈梁一起形成骨架系统,提高砌体结构的抗震能力。 (图6-46)

⑵构造柱加设原则:(表6-11)
⑶构造柱的主要数据: 最小截面一般为240mm×180mm。构造柱的最小配筋4¢12,箍筋¢6@200,混凝 土的强度等级不小于C15 ⑷构造特点: ①施工顺序:施工时,应先立钢筋骨架,在砌墙体,最后浇注混凝土。 ②墙体处理:构造柱与墙的连接处宜砌成马牙槎,并沿墙高每隔500mm设2φ6水 平拉结钢筋连接,每边伸入墙内不少于1000mm. (图6-47) ③端部处理:构造柱下端应锚固于基础或基础圈梁内;无地梁时,应伸到室外地坪 下500mm,构造柱上部伸入圈梁内,形成封闭的骨架。 ④特殊部位处理:每层楼面的上下各500mm处,一般为箍筋加密区, ¢6@100。 (图6-48)

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-46 构造柱与圈梁构造

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

表6-11 构造柱加设原则

房

屋

层

数

6度
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、五

7度
三、四

8度
二、三

9度

各种层数和 随层数或烈度变化而增设 烈度均应设 的部位 置的部位
7~9度时,楼梯间、电梯间 的横墙与外墙交接处

六~八

五、六

四

二

七

五、六

三、四

外墙四角、 错层部位横 墙与外纵墙 交接处,较 大洞口两侧, 大房间内外 墙交接处

各开间横墙(轴线)与外墙交 接处,山墙与内纵墙交接处, 7~9度时,楼梯间、电梯间 横墙与外墙交接处 内墙(轴线)与外墙交接处, 内墙局部较小墙垛处,7~9 度时,楼梯间、电梯间横墙 与外墙交接处,9度时内纵墙 与横墙(轴线)交接处

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2


.4.3墙身加固措施

图6-47 构造柱构造

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.3墙身加固措施

图6-48 构造柱构造

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造 6.2.4.4 墙体变形缝构造 1.变形缝的类型和设置条件 ⑴伸缩缝的设置 建筑物因受温度变化的影响而产生热胀冷缩,在结构内部产生温度应力,当建筑物 长度超过一定限度、建筑平面变化较多或结构类型变化较大时,建筑物会因热胀冷缩 变形较大而产生开裂。为预防这种情况发生,常常沿建筑物长度方向每隔一定距离或 结构变化较大处预留缝隙,将建筑物断开。这种因温度变化而设置的缝隙就称为伸缩 缝或温度缝。图6-49 伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等基础以上部分全部断开,基础部分因受 温度变化影响较小,不需断开。 伸缩缝的最大间距,应根据不同材料和结构而定,详见有关结构规范。 砌体房屋伸缩缝的最大间距参见表6-12;表6-13

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造

图6-49 砖墙伸缩缝缝口截面形式

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造 表6-12 砌体房屋伸缩缝的最大间距(m) 砌体类型 屋顶或楼板层的类别
整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 各种砌体 装配式无檩体系钢筋混凝土结构 装配式有檩体系钢筋混凝土结构

间距
50 40
60 50 75 60

有保温层或隔热层的屋顶、 楼板层无保温层或隔热层的屋顶
有保温层或隔热层的屋顶 无保温层或隔热层的屋顶 有保温层或隔热层的屋顶无保温层或 隔热层的屋顶

普通粘土空心砖砌体
石砌体 硅酸盐、硅酸盐砌块和 混凝土块砌体 粘土瓦或石棉水泥瓦屋顶木屋顶或楼板层砖石屋顶或楼板层

100
80 75

注: 1.层高大于5m的混合结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3采用,但当墙体采用 硅酸盐砖、硅酸盐砌块和混凝土砌块砌筑时,不得大于75m。 2.当屋面板上部无保温隔热措施时,框架、剪力墙结构的伸缩缝间距,可按表中露天栏的数 值选用,排架结构可按适当低于室内栏的数值选用。 3.排架结构的柱顶面(从基础顶面算起)低于8m,宜适当减少伸缩缝间距。 4.外墙装配内墙现浇的剪力墙结构,其伸缩缝最大间距按现浇式一栏的数值选用,滑模施工 的剪力墙结构,宜适当减小伸缩缝间距。现浇墙体在施工中应采取措施减少混凝土收缩应力。

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造

表6-13 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)
结 构 类 别
排


架结构 装配式 装配式 框架结构 现浇式 装配式 剪力墙结构 现浇式 挡土墙、地下 室墙壁等结构 装配式 现浇式 45 40 30 30 30 20 55 65 35 40

室内或土中
100 75

露天
70

50

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造 ⑵沉降缝 沉降缝是为了预防建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变形缝。凡属下 列情况时均应考虑设置沉降缝。 (图6-50) ①同一建筑物相邻部分的高度相差较大或荷载大小相差悬殊,或结构形式变化较大, 易导致地基沉降不均匀时; ②当建筑物或部分相临基础的形式、宽度及埋置深度相差较大,造成基础底部压力很 大差异,易形成不均匀沉降时; ③当建筑物造在不同地基上,且难于保证均匀沉降时; ④建筑物体型比较复杂、连接部位又比较薄弱时; ⑤新建筑物与原有建筑物相毗连时。 ⑶抗震缝 在地震区建造房屋,必须充分考虑地震对建筑造成的影响。为此,我国制定了 相应的建筑抗震设计规范。对多层砌体房屋,应优先采用横墙承重或纵横墙混 合承重的结构体系,有下列情况之一时宜设防震缝: ①建筑立面高差在6m以上; ②建筑有错层,且错层楼板高差较大; ③建筑物相邻各部分结构刚度、质量截然不同。

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造

图6-50 沉降缝的设置部位示意

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造 2.变形缝的构造 ⑴变形缝的宽度要求
表6-14 沉降缝的宽度

①温度缝宽度在20~40mm
②沉降缝与地基性质和建筑的高度有关。见表6-14 ③防震缝 A:在多层砌体房屋的结构体系中,防震缝的宽度50~100mm。 B:钢混结构体系:框架结构和框架剪力墙房屋,当高度不超过 15m时,可采用70mm。当高度超过15m时,按如下进行取值: 6度地区,每增加高度5m,缝宽增加20mm;

地基 情况

建筑 物高 度
H<5m H=5~ 10m H=10 ~15m 2~3层 4~5层 5层以 上

沉降 缝宽 度/mm
30 50 70

一般地基

软弱地基

50~80 80~120 >120 ≥30~70

7度地区,每增加高度4m,缝宽增加20mm;
8度地区,每增加高度3m,缝宽增加20mm; 9度地区,每增加高度2m,缝宽增加20mm; C:剪力墙房屋的抗震缝宽度,可采用框架房屋和框架剪力墙房 屋抗震宽度数值的70%。

湿陷性黄 土地基

第六章 墙体与基础》6.2砖墙构造》6.2.4砖墙的细部构造》 6.2.4.4墙体变形缝构造 ⑵变形缝的结构处理 ①温度伸缩缝的结构处理 A:砌体结构 墙和楼板及屋顶结构布置时,在温度缝处可以采用单墙方案,也可以采 用双墙方案。图6-51 B:框架结构 温度伸缩缝可以采用悬

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。