4、总结
(1)试桩施工完毕后,检测单位对12组试桩进行静荷载试验,12组试桩的承载力均满足设计要求。
(2)工程施工完毕后,检测单位对随机抽检的7根工程桩做静荷载试验,7根桩的承载力均满足设计要求。对337根随机抽检的工程桩做低应变动力检测。根据现场实测及对振动波曲线进行时域、频域综合分析判定;抽检桩中,按桩身质量等级分类标准,属Ⅰ类桩227根,占抽桩的82%,Ⅱ类桩60根,占抽检桩的18%,无Ⅲ、Ⅳ类桩。桩体的混凝土强度等级达到C30。
(3)在施工上可以采取变截面扩大端的方法。增大桩端承载力,提高桩的承载力,并适当减少桩的长度,这样可以提高施工进程,降低造价。
参 考 文 献:
[1]魏智勇,孔爱国 钻孔灌注桩静载试验方法及荷载传递机理[J]. 电力勘测. 2002
[2]阳吉宝 超长桩荷载传递机理研究[J].岩土工程技术,1997,(1):25-29
[3]建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)北京;建筑工业出版社,1997
[4]蔡志勇,吴海宁,谈旭东 大吨位静压预制桩在软土地基中的工程应用[J],四川建筑科学研究,2003,3P83-84